Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 19:37

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 11:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 сен 2015, 10:26
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В доме с новой разводкой, при установке трех!!! разных дифавтоматов ( все новые) не происходит срабатывания ни у одного из трех. Пробовали и через кнопку тест и через симуляцию тока утечки. Сработки таки были - одна на 20 попыток. При этом отходящая линия от устройства была в положении откинутом и прикрученом. Фазировка на входе дифавтомата четко соблюдалась. Напряжение сети 190…210 В. (частный сектор). Дифавтоматы упрямо не хотят рабатать.
Я решил, что дело в низком напряжении сети. Опробовал два из трех устройств «ЛАТРом». Сработка кнопки тест начинается от 90 Вольт, Никаких сбоев в работе кнопки тест не выявлено. Клацал 20 раз подряд. Все дифавтоматы отлично отрабатывают. Правда, испытательный стенд был не в частном секторе, а в уже в городской линии. Линия от которой запитывается дом, запитывает улицу еще порядка 40 частных домов.
Я чувствую причина явно не в трех новых различных дифавтоматах 16А 30 мА.
У кого уже был подобный опыт - поделитесь пожалуйста, в чем причина?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 12:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей Сергеевич писал(а):
В доме с новой разводкой, при установке трех!!! разных дифавтоматов ( все новые) не происходит срабатывания ни у одного из трех. Пробовали и через кнопку тест и через симуляцию тока утечки. Сработки таки были - одна на 20 попыток. При этом отходящая линия от устройства была в положении откинутом и прикрученом. Фазировка на входе дифавтомата четко соблюдалась. Напряжение сети 190…210 В. (частный сектор). Дифавтоматы упрямо не хотят рабатать.
Я решил, что дело в низком напряжении сети. Опробовал два из трех устройств «ЛАТРом». Сработка кнопки тест начинается от 90 Вольт, Никаких сбоев в работе кнопки тест не выявлено. Клацал 20 раз подряд. Все дифавтоматы отлично отрабатывают. Правда, испытательный стенд был не в частном секторе, а в уже в городской линии. Линия от которой запитывается дом, запитывает улицу еще порядка 40 частных домов.
Я чувствую причина явно не в трех новых различных дифавтоматах 16А 30 мА.
У кого уже был подобный опыт - поделитесь пожалуйста, в чем причина?

Какой производитель дифавтоматов?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 сен 2015, 10:26
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Eaton, Мerlin Gerin, Schneider electric все складские


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пишите производителям (представителям) данных аппаратов.
1 Брак дифавтоматов, что маловероятно.
2 Неправильная схема подключения.
3 Характеристики сети не соответствуют нормируемым.
Второй вариант, по-моему, подходит больше всего.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 сен 2015, 10:26
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, неправильная схема подключения это первое что напрашивается. Но, к большому сожалению, все не так просто. Схема подключения верна. Даже соблюдена фазировка, хотя не все считают это условие необходимым. Можете по подробнее прокомментировать третий вариант. Что там может быть?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей Сергеевич писал(а):
Да, неправильная схема подключения это первое что напрашивается. Но, к большому сожалению, все не так просто. Схема подключения верна. Даже соблюдена фазировка, хотя не все считают это условие необходимым. Можете по подробнее прокомментировать третий вариант. Что там может быть?

С заземлением ничего не намудрили?
Это чисто теоретический вариант и я очень сильно сомневаюсь, что ваши параметры сети сильно отличаются от нормируемых.
К примеру, электронная схема дифавтомата не работает от напряжения, частоты вашей сети и т.п.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 сен 2015, 10:26
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По зазамлению: от счетчика идет фаза и нуль. Оба провода эти заходят через дифавтомат на розеточную группу. Фазировка на входе в дифавтомат выполнена согласно схемы подключения рекомендоанной производителем устройства. Провод зазамления на этой ветке делать не стали розетки без зазамляющего контакта. По задумке, должна работать дифзащита. Но, блин не работает...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 11:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 сен 2015, 10:26
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
"К примеру, электронная схема дифавтомата не работает от напряжения, частоты вашей сети и т.п." Так ведь по напряжению - есть разность потенциалов в 180... 210 вольт и электронные компоненты дифавтомата должны отрабатывать? Тем более что на стенде, после казуса, эти же дифавтоматы исправно отрабатывали при разности потенциалов начиная от 90 вольт. Срабатывали много раз подряд. Подскажите пожалуйста еще варианты. Я начинаю сомневаться вообще во всех законах этектротехники.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 11:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей Сергеевич писал(а):
По зазамлению: от счетчика идет фаза и нуль. Оба провода эти заходят через дифавтомат на розеточную группу. Фазировка на входе в дифавтомат выполнена согласно схемы подключения рекомендоанной производителем устройства. Провод зазамления на этой ветке делать не стали розетки без зазамляющего контакта. По задумке, должна работать дифзащита. Но, блин не работает...

Посмотрите видеоролики про дифавтоматы: Устройство защитного отключения и дифавтоматы (видео)
Там есть ролик, как создают утечку тока с фазного провода на воду. Попробуйте проделать то же самое.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает дифавтомат
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 сен 2015, 10:26
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ок. спасибо за совет. Обязательно изучу видеоматериал.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron