Автор:  Doctor_Che [ 15 сен 2015, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Выбор автомата для питания светодиодных светильников

Вопрос: какую кривую (B или C) надо выбирать для защиты линии питающей светодиодные светильники.
Групповые линии освещения бывают длинные, обычно закладываю автоматы с характеристикой В. Но недавно наткнулся на рассуждения в интернете, где среди прочего утверждалось что светодиодные светильники имеют большие пусковые токи и автоматы с характеристикой В выбивает. Так ли это?

Автор:  k-igor [ 15 сен 2015, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников

Doctor_Che писал(а):
Вопрос: какую кривую (B или C) надо выбирать для защиты линии питающей светодиодные светильники.
Групповые линии освещения бывают длинные, обычно закладываю автоматы с характеристикой В. Но недавно наткнулся на рассуждения в интернете, где среди прочего утверждалось что светодиодные светильники имеют большие пусковые токи и автоматы с характеристикой В выбивает. Так ли это?

Какая мощность светильника? Какая мощность группы?

Автор:  Doctor_Che [ 16 сен 2015, 06:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников

Мощность светильника 65Вт, мощность группы 20*0,065=1,3кВт
Соответственно ток 6,2А
Беру автомат 10А.
По расчёту тока КЗ автомат с характеристикой С не проходит.
Напрашивается два решения: либо характеристика В у автомата, либо увеличение сечения кабеля.

Автор:  k-igor [ 16 сен 2015, 06:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников

Doctor_Che писал(а):
Мощность светильника 65Вт, мощность группы 20*0,065=1,3кВт
Соответственно ток 6,2А
Беру автомат 10А.
По расчёту тока КЗ автомат с характеристикой С не проходит.
Напрашивается два решения: либо характеристика В у автомата, либо увеличение сечения кабеля.

Это у вас наружное освещение? Какой ток к.з. по расчету получился?
Не думаю, что у них пусковые токи большие...

Автор:  Doctor_Che [ 16 сен 2015, 07:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников

Ток КЗ как на зло 99А. Прямо на грани.

Автор:  k-igor [ 16 сен 2015, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников

Doctor_Che писал(а):
Ток КЗ как на зло 99А. Прямо на грани.

По-моему вы правильно писали. Или сечение увеличить или характеристику В, чтобы время отключения составляло не более 5 сек.

Автор:  Doctor_Che [ 16 сен 2015, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников

Так вот с этого я и начал. Напрашивается вывод выбрать характеристику В.
Но вот здесь на другом форуме пишут что якобы и автоматы с характеристикой С выбивало. Но там обсуждение ничем не закончилось.
http://www.proektant.org/index.php?topic=18441.30
Хотелось бы всё-таки найти правду. Какие реально пусковые токи у светодиодных светильников. Интересует "мнение по опыту" и ссылки на какие либо нормативные документы.

Автор:  k-igor [ 16 сен 2015, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников

Doctor_Che писал(а):
Так вот с этого я и начал. Напрашивается вывод выбрать характеристику В.
Но вот здесь на другом форуме пишут что якобы и автоматы с характеристикой С выбивало. Но там обсуждение ничем не закончилось.
http://www.proektant.org/index.php?topic=18441.30
Хотелось бы всё-таки найти правду. Какие реально пусковые токи у светодиодных светильников. Интересует "мнение по опыту" и ссылки на какие либо нормативные документы.

Никогда не слышал о проблеме пусковых токов у СДЛ светильников... Может у них автомат бракован был, они замеряли эти пусковые токи?

Автор:  Doctor_Che [ 16 сен 2015, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников

Тогда смело закладываю характеристику В.

Автор:  DronX [ 13 ноя 2015, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников

А на такого рода светильников нужны предохранители, в ТПК Контакт почитал статью, хочу уточнить?