 Заголовок сообщения: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос: какую кривую (B или C) надо выбирать для защиты линии питающей светодиодные светильники.
Групповые линии освещения бывают длинные, обычно закладываю автоматы с характеристикой В. Но недавно наткнулся на рассуждения в интернете, где среди прочего утверждалось что светодиодные светильники имеют большие пусковые токи и автоматы с характеристикой В выбивает. Так ли это?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 16:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Вопрос: какую кривую (B или C) надо выбирать для защиты линии питающей светодиодные светильники.
Групповые линии освещения бывают длинные, обычно закладываю автоматы с характеристикой В. Но недавно наткнулся на рассуждения в интернете, где среди прочего утверждалось что светодиодные светильники имеют большие пусковые токи и автоматы с характеристикой В выбивает. Так ли это?

Какая мощность светильника? Какая мощность группы?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 06:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мощность светильника 65Вт, мощность группы 20*0,065=1,3кВт
Соответственно ток 6,2А
Беру автомат 10А.
По расчёту тока КЗ автомат с характеристикой С не проходит.
Напрашивается два решения: либо характеристика В у автомата, либо увеличение сечения кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 06:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Мощность светильника 65Вт, мощность группы 20*0,065=1,3кВт
Соответственно ток 6,2А
Беру автомат 10А.
По расчёту тока КЗ автомат с характеристикой С не проходит.
Напрашивается два решения: либо характеристика В у автомата, либо увеличение сечения кабеля.

Это у вас наружное освещение? Какой ток к.з. по расчету получился?
Не думаю, что у них пусковые токи большие...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 07:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ток КЗ как на зло 99А. Прямо на грани.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 08:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Ток КЗ как на зло 99А. Прямо на грани.

По-моему вы правильно писали. Или сечение увеличить или характеристику В, чтобы время отключения составляло не более 5 сек.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так вот с этого я и начал. Напрашивается вывод выбрать характеристику В.
Но вот здесь на другом форуме пишут что якобы и автоматы с характеристикой С выбивало. Но там обсуждение ничем не закончилось.
http://www.proektant.org/index.php?topic=18441.30
Хотелось бы всё-таки найти правду. Какие реально пусковые токи у светодиодных светильников. Интересует "мнение по опыту" и ссылки на какие либо нормативные документы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 09:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Так вот с этого я и начал. Напрашивается вывод выбрать характеристику В.
Но вот здесь на другом форуме пишут что якобы и автоматы с характеристикой С выбивало. Но там обсуждение ничем не закончилось.
http://www.proektant.org/index.php?topic=18441.30
Хотелось бы всё-таки найти правду. Какие реально пусковые токи у светодиодных светильников. Интересует "мнение по опыту" и ссылки на какие либо нормативные документы.

Никогда не слышал о проблеме пусковых токов у СДЛ светильников... Может у них автомат бракован был, они замеряли эти пусковые токи?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 16:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тогда смело закладываю характеристику В.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 17:48
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А на такого рода светильников нужны предохранители, в ТПК Контакт почитал статью, хочу уточнить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика