Заголовок сообщения: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 15 сен 2015, 12:54
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос: какую кривую (B или C) надо выбирать для защиты линии питающей светодиодные светильники. Групповые линии освещения бывают длинные, обычно закладываю автоматы с характеристикой В. Но недавно наткнулся на рассуждения в интернете, где среди прочего утверждалось что светодиодные светильники имеют большие пусковые токи и автоматы с характеристикой В выбивает. Так ли это?
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 15 сен 2015, 16:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Вопрос: какую кривую (B или C) надо выбирать для защиты линии питающей светодиодные светильники. Групповые линии освещения бывают длинные, обычно закладываю автоматы с характеристикой В. Но недавно наткнулся на рассуждения в интернете, где среди прочего утверждалось что светодиодные светильники имеют большие пусковые токи и автоматы с характеристикой В выбивает. Так ли это?
Какая мощность светильника? Какая мощность группы?
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 16 сен 2015, 06:19
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мощность светильника 65Вт, мощность группы 20*0,065=1,3кВт Соответственно ток 6,2А Беру автомат 10А. По расчёту тока КЗ автомат с характеристикой С не проходит. Напрашивается два решения: либо характеристика В у автомата, либо увеличение сечения кабеля.
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 16 сен 2015, 06:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Мощность светильника 65Вт, мощность группы 20*0,065=1,3кВт Соответственно ток 6,2А Беру автомат 10А. По расчёту тока КЗ автомат с характеристикой С не проходит. Напрашивается два решения: либо характеристика В у автомата, либо увеличение сечения кабеля.
Это у вас наружное освещение? Какой ток к.з. по расчету получился? Не думаю, что у них пусковые токи большие...
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 16 сен 2015, 08:59
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Так вот с этого я и начал. Напрашивается вывод выбрать характеристику В. Но вот здесь на другом форуме пишут что якобы и автоматы с характеристикой С выбивало. Но там обсуждение ничем не закончилось. http://www.proektant.org/index.php?topic=18441.30 Хотелось бы всё-таки найти правду. Какие реально пусковые токи у светодиодных светильников. Интересует "мнение по опыту" и ссылки на какие либо нормативные документы.
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 16 сен 2015, 09:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Так вот с этого я и начал. Напрашивается вывод выбрать характеристику В. Но вот здесь на другом форуме пишут что якобы и автоматы с характеристикой С выбивало. Но там обсуждение ничем не закончилось. http://www.proektant.org/index.php?topic=18441.30 Хотелось бы всё-таки найти правду. Какие реально пусковые токи у светодиодных светильников. Интересует "мнение по опыту" и ссылки на какие либо нормативные документы.
Никогда не слышал о проблеме пусковых токов у СДЛ светильников... Может у них автомат бракован был, они замеряли эти пусковые токи?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения