Заголовок сообщения: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 15 сен 2015, 12:54
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос: какую кривую (B или C) надо выбирать для защиты линии питающей светодиодные светильники. Групповые линии освещения бывают длинные, обычно закладываю автоматы с характеристикой В. Но недавно наткнулся на рассуждения в интернете, где среди прочего утверждалось что светодиодные светильники имеют большие пусковые токи и автоматы с характеристикой В выбивает. Так ли это?
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 15 сен 2015, 16:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Вопрос: какую кривую (B или C) надо выбирать для защиты линии питающей светодиодные светильники. Групповые линии освещения бывают длинные, обычно закладываю автоматы с характеристикой В. Но недавно наткнулся на рассуждения в интернете, где среди прочего утверждалось что светодиодные светильники имеют большие пусковые токи и автоматы с характеристикой В выбивает. Так ли это?
Какая мощность светильника? Какая мощность группы?
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 16 сен 2015, 06:19
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мощность светильника 65Вт, мощность группы 20*0,065=1,3кВт Соответственно ток 6,2А Беру автомат 10А. По расчёту тока КЗ автомат с характеристикой С не проходит. Напрашивается два решения: либо характеристика В у автомата, либо увеличение сечения кабеля.
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 16 сен 2015, 06:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Мощность светильника 65Вт, мощность группы 20*0,065=1,3кВт Соответственно ток 6,2А Беру автомат 10А. По расчёту тока КЗ автомат с характеристикой С не проходит. Напрашивается два решения: либо характеристика В у автомата, либо увеличение сечения кабеля.
Это у вас наружное освещение? Какой ток к.з. по расчету получился? Не думаю, что у них пусковые токи большие...
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 16 сен 2015, 08:59
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Так вот с этого я и начал. Напрашивается вывод выбрать характеристику В. Но вот здесь на другом форуме пишут что якобы и автоматы с характеристикой С выбивало. Но там обсуждение ничем не закончилось. http://www.proektant.org/index.php?topic=18441.30 Хотелось бы всё-таки найти правду. Какие реально пусковые токи у светодиодных светильников. Интересует "мнение по опыту" и ссылки на какие либо нормативные документы.
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата для питания светодиодных светильников
Добавлено: 16 сен 2015, 09:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Так вот с этого я и начал. Напрашивается вывод выбрать характеристику В. Но вот здесь на другом форуме пишут что якобы и автоматы с характеристикой С выбивало. Но там обсуждение ничем не закончилось. http://www.proektant.org/index.php?topic=18441.30 Хотелось бы всё-таки найти правду. Какие реально пусковые токи у светодиодных светильников. Интересует "мнение по опыту" и ссылки на какие либо нормативные документы.
Никогда не слышал о проблеме пусковых токов у СДЛ светильников... Может у них автомат бракован был, они замеряли эти пусковые токи?