 Заголовок сообщения: Совмещение сети освещение и розеточной сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 06:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день!
Просьба высказать свои соображения по п.7.13 СП31-110-2003 о том, что "Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ."
При этом в п.6.17 приводится расчёт нагрузки смешанного питания общего освещения и розеточной сети, что косвенно говорит о том, что всё же можно объединить ЩО и ЩР в одном ЩРО и запитать его одним кабелем.
Мне, доводилось встречать разделение только в производственных зданиях при довольно разветвлённой сети освещения и розеточной сети или когда розеточная сеть имеет переменную и нелинейную нагрузку влияющую на фликер.
Что Вы думаете по этому поводу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 07:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
SiriusB писал(а):
Добрый день!
Просьба высказать свои соображения по п.7.13 СП31-110-2003 о том, что "Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ."
При этом в п.6.17 приводится расчёт нагрузки смешанного питания общего освещения и розеточной сети, что косвенно говорит о том, что всё же можно объединить ЩО и ЩР в одном ЩРО и запитать его одним кабелем.
Мне, доводилось встречать разделение только в производственных зданиях при довольно разветвлённой сети освещения и розеточной сети или когда розеточная сеть имеет переменную и нелинейную нагрузку влияющую на фликер.
Что Вы думаете по этому поводу?

Если у вас 2 розетки для компьютера, то зачем делить? Это ведь никак не повлияет на освещение. Можно подключить от одного щита.
Нужно рассматривать каждый случай в отдельности.
Как правилло, мухи отдельно, катеты отдельно :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 09:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Если у вас 2 розетки для компьютера, то зачем делить? Это ведь никак не повлияет на освещение. Можно подключить от одного щита.
Нужно рассматривать каждый случай в отдельности.
Как правилло, мухи отдельно, катеты отдельно :)

Хотелось бы понять как правильно! Может кто сталкивался в нормах с разъяснением данного момента.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Розетки делятся по назначению.
Например:
Цитата:
8.7 В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение указанных электроприемников к сети электрического освещения.

Также розетки сети освещения.
Для таких случаев и приведен расчет.

В общем случае, розетки должны быть подключены от силовой сети.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 14:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Но допустим в квартире или небольшом офисе вопрос не стоит сколько щитков ставить он один, от которого отдельными линиями запитываются групповые линии освещения и розеток. Но ввод на щиток один общий, а п.7.13 СП чётко говорит о том, что ввода должны быть разные, при этом не уточняет не функциональное назначение ни зданий, ни помещений к которым данный пункт относится, значит он актуален для всех случаев. Что в свою очередь вносит противоречия данного требования к другим нормам этого же СП и практике.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 21:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
п.7.13 СП говорит о разделении рабочего и аварийного освещения. Смысл тут в том, что бы при пропадании одного ввода часть освещения продолжала функционировать. При этом не обязательно запитывать аварийное освещение по 1 категории (кроме отдельно оговоренных случаев).
А розетки и освещение допускается питать с одного щита, но при этом запитывать их необходимо от разных групп.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Doctor_Che писал(а):
п.7.13 СП говорит о разделении рабочего и аварийного освещения. Смысл тут в том, что бы при пропадании одного ввода часть освещения продолжала функционировать. При этом не обязательно запитывать аварийное освещение по 1 категории (кроме отдельно оговоренных случаев).
А розетки и освещение допускается питать с одного щита, но при этом запитывать их необходимо от разных групп.

Да, Вы правы! Тогда всё становится на свои места и нет противоречия по другим пунктам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 21:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
СП31-110-2003
п. 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Соответственно в квартирах допустимо объединять розетки и освещение на одной групповой линии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика