Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Совмещение сети освещение и розеточной сети
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3854
Страница 1 из 1

Автор:  SiriusB [ 09 сен 2015, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Совмещение сети освещение и розеточной сети

Добрый день!
Просьба высказать свои соображения по п.7.13 СП31-110-2003 о том, что "Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ."
При этом в п.6.17 приводится расчёт нагрузки смешанного питания общего освещения и розеточной сети, что косвенно говорит о том, что всё же можно объединить ЩО и ЩР в одном ЩРО и запитать его одним кабелем.
Мне, доводилось встречать разделение только в производственных зданиях при довольно разветвлённой сети освещения и розеточной сети или когда розеточная сеть имеет переменную и нелинейную нагрузку влияющую на фликер.
Что Вы думаете по этому поводу?

Автор:  k-igor [ 09 сен 2015, 07:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети

SiriusB писал(а):
Добрый день!
Просьба высказать свои соображения по п.7.13 СП31-110-2003 о том, что "Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ."
При этом в п.6.17 приводится расчёт нагрузки смешанного питания общего освещения и розеточной сети, что косвенно говорит о том, что всё же можно объединить ЩО и ЩР в одном ЩРО и запитать его одним кабелем.
Мне, доводилось встречать разделение только в производственных зданиях при довольно разветвлённой сети освещения и розеточной сети или когда розеточная сеть имеет переменную и нелинейную нагрузку влияющую на фликер.
Что Вы думаете по этому поводу?

Если у вас 2 розетки для компьютера, то зачем делить? Это ведь никак не повлияет на освещение. Можно подключить от одного щита.
Нужно рассматривать каждый случай в отдельности.
Как правилло, мухи отдельно, катеты отдельно :)

Автор:  SiriusB [ 09 сен 2015, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети

k-igor писал(а):
Если у вас 2 розетки для компьютера, то зачем делить? Это ведь никак не повлияет на освещение. Можно подключить от одного щита.
Нужно рассматривать каждый случай в отдельности.
Как правилло, мухи отдельно, катеты отдельно :)

Хотелось бы понять как правильно! Может кто сталкивался в нормах с разъяснением данного момента.

Автор:  k-igor [ 09 сен 2015, 11:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети

Розетки делятся по назначению.
Например:
Цитата:
8.7 В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение указанных электроприемников к сети электрического освещения.

Также розетки сети освещения.
Для таких случаев и приведен расчет.

В общем случае, розетки должны быть подключены от силовой сети.

Автор:  SiriusB [ 09 сен 2015, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети

Но допустим в квартире или небольшом офисе вопрос не стоит сколько щитков ставить он один, от которого отдельными линиями запитываются групповые линии освещения и розеток. Но ввод на щиток один общий, а п.7.13 СП чётко говорит о том, что ввода должны быть разные, при этом не уточняет не функциональное назначение ни зданий, ни помещений к которым данный пункт относится, значит он актуален для всех случаев. Что в свою очередь вносит противоречия данного требования к другим нормам этого же СП и практике.

Автор:  Doctor_Che [ 09 сен 2015, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети

п.7.13 СП говорит о разделении рабочего и аварийного освещения. Смысл тут в том, что бы при пропадании одного ввода часть освещения продолжала функционировать. При этом не обязательно запитывать аварийное освещение по 1 категории (кроме отдельно оговоренных случаев).
А розетки и освещение допускается питать с одного щита, но при этом запитывать их необходимо от разных групп.

Автор:  SiriusB [ 10 сен 2015, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети

Doctor_Che писал(а):
п.7.13 СП говорит о разделении рабочего и аварийного освещения. Смысл тут в том, что бы при пропадании одного ввода часть освещения продолжала функционировать. При этом не обязательно запитывать аварийное освещение по 1 категории (кроме отдельно оговоренных случаев).
А розетки и освещение допускается питать с одного щита, но при этом запитывать их необходимо от разных групп.

Да, Вы правы! Тогда всё становится на свои места и нет противоречия по другим пунктам.

Автор:  Doctor_Che [ 10 сен 2015, 21:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети

СП31-110-2003
п. 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Соответственно в квартирах допустимо объединять розетки и освещение на одной групповой линии.