Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Совмещение сети освещение и розеточной сети http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3854 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SiriusB [ 09 сен 2015, 06:05 ] |
Заголовок сообщения: | Совмещение сети освещение и розеточной сети |
Добрый день! Просьба высказать свои соображения по п.7.13 СП31-110-2003 о том, что "Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ." При этом в п.6.17 приводится расчёт нагрузки смешанного питания общего освещения и розеточной сети, что косвенно говорит о том, что всё же можно объединить ЩО и ЩР в одном ЩРО и запитать его одним кабелем. Мне, доводилось встречать разделение только в производственных зданиях при довольно разветвлённой сети освещения и розеточной сети или когда розеточная сеть имеет переменную и нелинейную нагрузку влияющую на фликер. Что Вы думаете по этому поводу? |
Автор: | k-igor [ 09 сен 2015, 07:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети |
SiriusB писал(а): Добрый день! Просьба высказать свои соображения по п.7.13 СП31-110-2003 о том, что "Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ." При этом в п.6.17 приводится расчёт нагрузки смешанного питания общего освещения и розеточной сети, что косвенно говорит о том, что всё же можно объединить ЩО и ЩР в одном ЩРО и запитать его одним кабелем. Мне, доводилось встречать разделение только в производственных зданиях при довольно разветвлённой сети освещения и розеточной сети или когда розеточная сеть имеет переменную и нелинейную нагрузку влияющую на фликер. Что Вы думаете по этому поводу? Если у вас 2 розетки для компьютера, то зачем делить? Это ведь никак не повлияет на освещение. Можно подключить от одного щита. Нужно рассматривать каждый случай в отдельности. Как правилло, мухи отдельно, катеты отдельно |
Автор: | SiriusB [ 09 сен 2015, 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети |
k-igor писал(а): Если у вас 2 розетки для компьютера, то зачем делить? Это ведь никак не повлияет на освещение. Можно подключить от одного щита. Нужно рассматривать каждый случай в отдельности. Как правилло, мухи отдельно, катеты отдельно Хотелось бы понять как правильно! Может кто сталкивался в нормах с разъяснением данного момента. |
Автор: | k-igor [ 09 сен 2015, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети |
Розетки делятся по назначению. Например: Цитата: 8.7 В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение указанных электроприемников к сети электрического освещения. Также розетки сети освещения. Для таких случаев и приведен расчет. В общем случае, розетки должны быть подключены от силовой сети. |
Автор: | SiriusB [ 09 сен 2015, 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети |
Но допустим в квартире или небольшом офисе вопрос не стоит сколько щитков ставить он один, от которого отдельными линиями запитываются групповые линии освещения и розеток. Но ввод на щиток один общий, а п.7.13 СП чётко говорит о том, что ввода должны быть разные, при этом не уточняет не функциональное назначение ни зданий, ни помещений к которым данный пункт относится, значит он актуален для всех случаев. Что в свою очередь вносит противоречия данного требования к другим нормам этого же СП и практике. |
Автор: | Doctor_Che [ 09 сен 2015, 21:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети |
п.7.13 СП говорит о разделении рабочего и аварийного освещения. Смысл тут в том, что бы при пропадании одного ввода часть освещения продолжала функционировать. При этом не обязательно запитывать аварийное освещение по 1 категории (кроме отдельно оговоренных случаев). А розетки и освещение допускается питать с одного щита, но при этом запитывать их необходимо от разных групп. |
Автор: | SiriusB [ 10 сен 2015, 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети |
Doctor_Che писал(а): п.7.13 СП говорит о разделении рабочего и аварийного освещения. Смысл тут в том, что бы при пропадании одного ввода часть освещения продолжала функционировать. При этом не обязательно запитывать аварийное освещение по 1 категории (кроме отдельно оговоренных случаев). А розетки и освещение допускается питать с одного щита, но при этом запитывать их необходимо от разных групп. Да, Вы правы! Тогда всё становится на свои места и нет противоречия по другим пунктам. |
Автор: | Doctor_Che [ 10 сен 2015, 21:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещение сети освещение и розеточной сети |
СП31-110-2003 п. 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2. Соответственно в квартирах допустимо объединять розетки и освещение на одной групповой линии. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |