Автор:  wanted621 [ 17 авг 2015, 06:25 ]
Заголовок сообщения:  Прошу помощи в проекте электросети квартиры

Всех приветствую!
Никак не могу начать ремонт в квартире, так как не могу дать ума электрической части....
Куда какой автомат, какой провод, какое узо или диф?!...
Электрики приходили, каждый советует что-то свое, мнения разнятся абсолютно.
Таким образом попал на Ваш форум, надеюсь тут я обрету счастье))

Итак, расскажу, с Вашего позволения, что планируется:
Зал: сплит, ТВ, плюс розетки и пара выключателей
Детская: сплит, ТВ, плюс розетки и пара выключателей
Коридор: розетка, выключатель
Кухня: сплит, ТВ, хол-к, варочная панель (индукция), дух.шкаф, вытяжка, стиралка, микроволновка, плюс еще розетки и пара выключателей.
Ванна: розетка, выключатель
Туалет: бойлер.

Буду очень признателен, если подскажете как грамотно разбить на группы и какие из них правильно защитить.
Заранее огромное спасибо.

Автор:  k-igor [ 17 авг 2015, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры

wanted621 писал(а):
Всех приветствую!
Никак не могу начать ремонт в квартире, так как не могу дать ума электрической части....
Куда какой автомат, какой провод, какое узо или диф?!...
Электрики приходили, каждый советует что-то свое, мнения разнятся абсолютно.
Таким образом попал на Ваш форум, надеюсь тут я обрету счастье))

Итак, расскажу, с Вашего позволения, что планируется:
Зал: сплит, ТВ, плюс розетки и пара выключателей
Детская: сплит, ТВ, плюс розетки и пара выключателей
Коридор: розетка, выключатель
Кухня: сплит, ТВ, хол-к, варочная панель (индукция), дух.шкаф, вытяжка, стиралка, микроволновка, плюс еще розетки и пара выключателей.
Ванна: розетка, выключатель
Туалет: бойлер.

Буду очень признателен, если подскажете как грамотно разбить на группы и какие из них правильно защитить.
Заранее огромное спасибо.

Чтобы правильно распределить, нужно еще знать мощности всех приборов.
Ориентировочно так:
Освещение: 1 или 2 группы. Ванну лучше подключить через дифавтомат.
Розетки комнаты: дифавтомат на 16А.
Кухня, ванна, туалет: 2-3 группы розеток - дифавтоматы на 16А.
Кондиционер: автомат на 16А.

Автор:  wanted621 [ 17 авг 2015, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры

Мощности:
1. Сплит - 2,5 кВт - 3 шт.
2. Бойлер - 2,5 кВт
3. Тв - 0,3 кВт - 3 шт.
4. Холодос - мало
5. Стиралка - 1,5 кВт
6. Вытяжка - 0,27 кВт
7. Варочная - 7,3 кВт
8. Дух шкаф - 2,8 кВт
9. Микроволновка - 0.85 кВт.

Очень прошу помощи в более подробной разбивке.
Если в ванной не делать розетку, то необходимость в дифе отпадает?

Автор:  k-igor [ 17 авг 2015, 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры

wanted621 писал(а):
Мощности:
1. Сплит - 2,5 кВт - 3 шт.
2. Бойлер - 2,5 кВт
3. Тв - 0,3 кВт - 3 шт.
4. Холодос - мало
5. Стиралка - 1,5 кВт
6. Вытяжка - 0,27 кВт
7. Варочная - 7,3 кВт
8. Дух шкаф - 2,8 кВт
9. Микроволновка - 0.85 кВт.

Очень прошу помощи в более подробной разбивке.
Если в ванной не делать розетку, то необходимость в дифе отпадает?

1 Освещение.
2 Кондиционер (1 или 3 группы). 2,5кВт или 3х2,5?
3 Бойлер.
4 Варочная панель.
5 Духовой шкаф.
6 МП, стиралка, холодильник.
7 Розетки комнаты.
Дифы нужно ставить на все розетки. Установив диф на освещение в ванной комнате, вы получите дополнительную защиту от поражения электрическим током. Тут сами решаете, что для вас важнее: хорошая защита или деньги.

Автор:  wanted621 [ 17 авг 2015, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры

k-igor писал(а):
wanted621 писал(а):
Мощности:
1. Сплит - 2,5 кВт - 3 шт.
2. Бойлер - 2,5 кВт
3. Тв - 0,3 кВт - 3 шт.
4. Холодос - мало
5. Стиралка - 1,5 кВт
6. Вытяжка - 0,27 кВт
7. Варочная - 7,3 кВт
8. Дух шкаф - 2,8 кВт
9. Микроволновка - 0.85 кВт.

Очень прошу помощи в более подробной разбивке.
Если в ванной не делать розетку, то необходимость в дифе отпадает?

1 Освещение.
2 Кондиционер (1 или 3 группы). 2,5кВт или 3х2,5?
3 Бойлер.
4 Варочная панель.
5 Духовой шкаф.
6 МП, стиралка, холодильник.
7 Розетки комнаты.
Дифы нужно ставить на все розетки. Установив диф на освещение в ванной комнате, вы получите дополнительную защиту от поражения электрическим током. Тут сами решаете, что для вас важнее: хорошая защита или деньги.

Спасибо за оперативность!
То есть получается нужно 7 автоматов и на каждый по УЗО (не считая ванной комнаты)?
Освещение во всей квартире на один автомат?

Автор:  k-igor [ 17 авг 2015, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры

wanted621 писал(а):
Спасибо за оперативность!
То есть получается нужно 7 автоматов и на каждый по УЗО (не считая ванной комнаты)?
Освещение во всей квартире на один автомат?

На кондиционеры УЗО не нужно.
Точное количество групп можно сказать после выполнении проекта. Если проект не хотите делать, то примерно так будет)))
Вообще ванную комнату лучше подключить отдельно. Тут сами решаете.
Самое главное, не доверяйте на все 100% своим монтажникам-электрикам :)

Автор:  wanted621 [ 19 авг 2015, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры

Оцените возможность исполнения следующего варианта:

Подъезд:
Автомат 50А, провод до квартиры 3*10

Щиток квартиры:
Общий автомат на 40А.
Далее хочу сгруппировать так:

1-ое УЗО 40А 30мА:
Бойлер, автомат 25А (провод 3х4)
Стиралка (и розетка фена), 16А (провод 3х2,5)
Свет ванной, 10А (провод 3х1,5)
Свет туалета, 10А (провод 3х1,5)

2-е УЗО 40А 30мА:
Варочная, 32А (провод 3х6)
Духовка, 25А (провод 3х2,5)
Розетки кухни, 16А (провод 3х2,5)
Розетка ванной, 16А (провод 3х2,5)

3-е УЗО 25А 30мА:
Розетки гостиной и коридора, 16А (провод 3х2,5)
Розетки детской, 16А (провод 3х2,5)

Простые автоматы:
Сплит в гостиной, 16А (провод 3х2,5)
Сплит в детской, 16А (провод 3х2,5)
Сплит в кухне, 16А (провод 3х2,5)
Свет в гостиной, 10А (провод 3х1,5)
Свет в детской, 10А (провод 3х1,5)
Свет в кухне, 10А (провод 3х1,5)

Что скажете?

Автор:  k-igor [ 19 авг 2015, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры

wanted621 писал(а):
Оцените возможность исполнения следующего варианта:

Подъезд:
Автомат 50А, провод до квартиры 3*10

Щиток квартиры:
Общий автомат на 40А.
Далее хочу сгруппировать так:

1-ое УЗО 40А 30мА:
Бойлер, автомат 25А (провод 3х4)
Стиралка (и розетка фена), 16А (провод 3х2,5)
Свет ванной, 10А (провод 3х1,5)
Свет туалета, 10А (провод 3х1,5)

2-е УЗО 40А 30мА:
Варочная, 32А (провод 3х6)
Духовка, 25А (провод 3х2,5)
Розетки кухни, 16А (провод 3х2,5)
Розетка ванной, 16А (провод 3х2,5)

3-е УЗО 25А 30мА:
Розетки гостиной и коридора, 16А (провод 3х2,5)
Розетки детской, 16А (провод 3х2,5)

Простые автоматы:
Сплит в гостиной, 16А (провод 3х2,5)
Сплит в детской, 16А (провод 3х2,5)
Сплит в кухне, 16А (провод 3х2,5)
Свет в гостиной, 10А (провод 3х1,5)
Свет в детской, 10А (провод 3х1,5)
Свет в кухне, 10А (провод 3х1,5)

Что скажете?

1 Освещение ванны и туалета объединить.
2 Духовка 20А либо увеличить сечение кабеля.
3 Зачем дробить освещение (по комнатам)? Можно все посадить на один автомат.
4 Розетки детской, коридора можно тоже объединить.

Автор:  wanted621 [ 19 авг 2015, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры

k-igor писал(а):
wanted621 писал(а):
Оцените возможность исполнения следующего варианта:

Подъезд:
Автомат 50А, провод до квартиры 3*10

Щиток квартиры:
Общий автомат на 40А.
Далее хочу сгруппировать так:

1-ое УЗО 40А 30мА:
Бойлер, автомат 25А (провод 3х4)
Стиралка (и розетка фена), 16А (провод 3х2,5)
Свет ванной, 10А (провод 3х1,5)
Свет туалета, 10А (провод 3х1,5)

2-е УЗО 40А 30мА:
Варочная, 32А (провод 3х6)
Духовка, 25А (провод 3х2,5)
Розетки кухни, 16А (провод 3х2,5)
Розетка ванной, 16А (провод 3х2,5)

3-е УЗО 25А 30мА:
Розетки гостиной и коридора, 16А (провод 3х2,5)
Розетки детской, 16А (провод 3х2,5)

Простые автоматы:
Сплит в гостиной, 16А (провод 3х2,5)
Сплит в детской, 16А (провод 3х2,5)
Сплит в кухне, 16А (провод 3х2,5)
Свет в гостиной, 10А (провод 3х1,5)
Свет в детской, 10А (провод 3х1,5)
Свет в кухне, 10А (провод 3х1,5)

Что скажете?

1 Освещение ванны и туалета объединить.
2 Духовка 20А либо увеличить сечение кабеля.
3 Зачем дробить освещение (по комнатам)? Можно все посадить на один автомат.
4 Розетки детской, коридора можно тоже объединить.


1. Освещение ванной и туалета объединю, спасибо.
2. По духовке: лучше увеличить сечение кабеля или просто автомат на 20А поставить?
3. А все освещение на одном автомате - это удобно? Если нужно поменять лампочку в одной комнате, придется отключать все комнаты?
4. Если объединить розетки гостиной, детской и коридора, то УЗО с автоматом можно и вовсе заменить на диф в этом случае?

Автор:  k-igor [ 19 авг 2015, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры

wanted621 писал(а):
1. Освещение ванной и туалета объединю, спасибо.
2. По духовке: лучше увеличить сечение кабеля или просто автомат на 20А поставить?
3. А все освещение на одном автомате - это удобно? Если нужно поменять лампочку в одной комнате, придется отключать все комнаты?
4. Если объединить розетки гостиной, детской и коридора, то УЗО с автоматом можно и вовсе заменить на диф в этом случае?

2 Для вашей духовки хватит и 20А.
3 Скажем так, этого достаточно. Чтобы лампочку поменять не нужно отключать освещение, а если поставите светодиодные лампы, то можно забыть про замену)))
Хотите - делайте на каждую комнату отдельный автомат.
4 Да, поставьте диф на 16А.