 Заголовок сообщения: Re: Ics и диапазон уставок ТР автомата защиты двигателя
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дмитрий П. писал(а):
Тут проблема не в каше, а скорее в оформлении вашей программы. Просто я графы Pр, Qр, Sр и Iр заполняю только для всего щита в целом, а не для каждого ЭП в отдельности, поэтому у меня нет такой путаницы.
Смотрите сами: графы Pр, Qр и Sр для каждого ЭП вы рассчитываете в соответствии с Ки, так? Так. Но графу Iр вы считаете уже по формуле Sн/(1.732*380) (ведь Ки=1), а не Sр/(1.732*380). Хотя в шапке графы Iр указана именно формула Sр/(1.732*380). Вот и вся проблема. Думаю, в вашем случае лучше всего будет оставить для одиночных ЭП из этих четырех граф лишь Iр, чтобы не возникало лишних вопросов, почему вдруг 2*2=5.

Повторяю еще раз))
РТМ 36.18.32.4-92 (О расчете электрических нагрузок) читали? :)
Таблицу 4 видели?
Для одиночного ЭП Sр=Sn.
В программе все расчитывается согласно РТМ 36.18.32.4-92.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ics и диапазон уставок ТР автомата защиты двигателя
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 авг 2015, 07:40
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так, окей.
Курс занимательной арифметики от Дмитрия П. (для ЭП2):
1. Pн=10, cosф=0.8 => Sн=Pн/cosф=12.5
Iн=Sн/(1.732*380)=18.99.

2. Pр=КиPн=10*0.6=6
Sр=Pр/cosф=7.5
Iр=Sр/(1.732*380)=11.39.

Теперь вопрос: почему в графе 16 для ЭП2 выражение 7.5/(1.732*380) вдруг равняется 18.99, а не 11.39?

Я понимаю, что вы делите не Sр, а Sn, но у вас же в формуле в шапке графы 16 написано Iр=Sр/(1.732*380), а не Iр=Sн/(1.732*380)! Неужели только я один вижу несостыковку в формуле и теми значениями, которые в неё подставляются?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ics и диапазон уставок ТР автомата защиты двигателя
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дмитрий П. писал(а):
Так, окей.
Курс занимательной арифметики от Дмитрия П. (для ЭП2):
1. Pн=10, cosф=0.8 => Sн=Pн/cosф=12.5
Iн=Sн/(1.732*380)=18.99.

2. Pр=КиPн=10*0.6=6
Sр=Pр/cosф=7.5
Iр=Sр/(1.732*380)=11.39.

Теперь вопрос: почему в графе 16 для ЭП2 выражение 7.5/(1.732*380) вдруг равняется 18.99, а не 11.39?

Я понимаю, что вы делите не Sр, а Sn, но у вас же в формуле в шапке графы 16 написано Iр=Sр/(1.732*380), а не Iр=Sн/(1.732*380)! Неужели только я один вижу несостыковку в формуле и теми значениями, которые в неё подставляются?

А в Таблице 4. Расчет электрических нагрузок (форма Ф636-92), что написано?
Задайте вопрос разработчикам РТМ, если вас что-то не устривает.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ics и диапазон уставок ТР автомата защиты двигателя
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 05:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 авг 2015, 07:40
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я знаю что написано в таблице, и знаю теоретические основы того, что и как там считается. Если вы при этом считает, что у вас всё правильно, что ж, тему можно закрывать. Дальнейшее обсуждение бессмысленно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ics и диапазон уставок ТР автомата защиты двигателя
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 08:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Любая программа, даже самая современная, требует инженерного подхода и определенных знаний. Только в сказке можно записать значения и получить готовый проект.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика