Автор:  Электрик [ 20 мар 2011, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  В каком случае не сработает УЗО?

Как известно, УЗО не является панацеей от всех возможных проблем, хотя и значительно увеличивает безопасность эксплуатации электрооборудования. В каких случает устройство защитного отключения не сработает?

Автор:  k-igor [ 20 мар 2011, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: В каком случае не сработает УЗО?

Электрик писал(а):
Как известно, УЗО не является панацеей от всех возможных проблем, хотя и значительно увеличивает безопасность эксплуатации электрооборудования. В каких случает устройство защитного отключения не сработает?

Если в защищаемой цепи отсутствуют токи утечки, то УЗО не сработает:
1 При коротком замыкании между фазным и нулевым проводом.
2 Не сработает УЗО и в тех случаях, когда человек прикоснется одновременно к фазному и нулевому проводнику. Это происходит по причине того, что с точки зрения протекания тока человеческое тело, это такое же омическое сопротивление, как и любая другая нагрузка.
3 Не произойдет отключение и в случае возникновения тока перегрузки.

Автор:  Proektant [ 20 мар 2011, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: В каком случае не сработает УЗО?

От тока короткого замыкания и тока перегрузки может защитить дифференциальный автомат (УЗО с автоматическим выключателем в одном корпусе).

Автор:  серж62 [ 03 сен 2012, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: В каком случае не сработает УЗО?

А какая маркировка должна быть у УЗО которое работает и на КЗ?

Автор:  k-igor [ 03 сен 2012, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: В каком случае не сработает УЗО?

серж62 писал(а):
А какая маркировка должна быть у УЗО которое работает и на КЗ?

УЗО не работает на кз. Вы наверное имеете ввиду дифавтомат, который включает в себя функцию УЗО.

Автор:  Smit [ 19 апр 2013, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: В каком случае не сработает УЗО?

УЗо защищает исключительно от утечки. Был случай когда Узо было установлено на эл. водонагреватель и подключалось через евророзетку с заземляющим контактом, так вот этот заземляющий контакт окислился и УЗО при пробое ТЭНА не сработало хотя ток утечки был не слабый))) Так , что УЗО не панацея