Автор: | Электрик [ 20 мар 2011, 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | В каком случае не сработает УЗО? |
Как известно, УЗО не является панацеей от всех возможных проблем, хотя и значительно увеличивает безопасность эксплуатации электрооборудования. В каких случает устройство защитного отключения не сработает? |
Автор: | k-igor [ 20 мар 2011, 07:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каком случае не сработает УЗО? |
Электрик писал(а): Как известно, УЗО не является панацеей от всех возможных проблем, хотя и значительно увеличивает безопасность эксплуатации электрооборудования. В каких случает устройство защитного отключения не сработает? Если в защищаемой цепи отсутствуют токи утечки, то УЗО не сработает: 1 При коротком замыкании между фазным и нулевым проводом. 2 Не сработает УЗО и в тех случаях, когда человек прикоснется одновременно к фазному и нулевому проводнику. Это происходит по причине того, что с точки зрения протекания тока человеческое тело, это такое же омическое сопротивление, как и любая другая нагрузка. 3 Не произойдет отключение и в случае возникновения тока перегрузки. |
Автор: | Proektant [ 20 мар 2011, 07:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каком случае не сработает УЗО? |
От тока короткого замыкания и тока перегрузки может защитить дифференциальный автомат (УЗО с автоматическим выключателем в одном корпусе). |
Автор: | серж62 [ 03 сен 2012, 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каком случае не сработает УЗО? |
А какая маркировка должна быть у УЗО которое работает и на КЗ? |
Автор: | k-igor [ 03 сен 2012, 15:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каком случае не сработает УЗО? |
серж62 писал(а): А какая маркировка должна быть у УЗО которое работает и на КЗ? УЗО не работает на кз. Вы наверное имеете ввиду дифавтомат, который включает в себя функцию УЗО. |
Автор: | Smit [ 19 апр 2013, 16:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каком случае не сработает УЗО? |
УЗо защищает исключительно от утечки. Был случай когда Узо было установлено на эл. водонагреватель и подключалось через евророзетку с заземляющим контактом, так вот этот заземляющий контакт окислился и УЗО при пробое ТЭНА не сработало хотя ток утечки был не слабый))) Так , что УЗО не панацея |