Sania писал(а):
И все-таки мне не понятно, что лучше: запитать розетку ванной (для фена и т.п.) от розетки стиралки или от света ванной? Есть еще вариант- розетка комнаты или кухни, но это уж совсем не хотелось бы...

От розетки стиралки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 05:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sania писал(а):
И все-таки мне не понятно, что лучше: запитать розетку ванной (для фена и т.п.) от розетки стиралки или от света ванной? Есть еще вариант- розетка комнаты или кухни, но это уж совсем не хотелось бы...

От розетки стиралки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Sania (30 июл 2015, 06:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 09:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2015, 08:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые профи, прошу прощения за то, что так долбаю, но последний вопрос:

Проложены новые провода ВВГ НГ LS. Длина самой длинной группы, думаю, не превышает 25 м.

Планирую сделать так:

Подъезд:
Автомат 50А, провод до квартиры 3*10

Щиток квартиры:
Общий автомат на 40А.
Далее хочу сгруппировать так:

1-ое УЗО 40А 30мА:
Бойлер, автомат 25А
Посудомойка, 16А
Стиралка (и розетка фена), 16А

2-е УЗО 40А 30мА:
Варочная, 25А
Розетки кухни, балкон, 16А
Свет гостинной, коридора, 10А
Розетки спальни, детской, 16А
Wi-fi 10А

3-е УЗО 40А 30мА:
Духовка, 25А
Розетки кухни, 16А
Свет кухни, санузла, 10А
Розетки гостинной, коридора, 16А
Свет спальни, детской, 10А

Так можно сделать по параметрам?

P.s. Така странная группировка вызвана тем, чтоб в случае чего удобно было чинить и м.б продолжать жить)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sania писал(а):
Уважаемые профи, прошу прощения за то, что так долбаю, но последний вопрос:

Проложены новые провода ВВГ НГ LS. Длина самой длинной группы, думаю, не превышает 25 м.

Планирую сделать так:

Подъезд:
Автомат 50А, провод до квартиры 3*10

Щиток квартиры:
Общий автомат на 40А.
Далее хочу сгруппировать так:

1-ое УЗО 40А 30мА:
Бойлер, автомат 25А
Посудомойка, 16А
Стиралка (и розетка фена), 16А

2-е УЗО 40А 30мА:
Варочная, 25А
Розетки кухни, балкон, 16А
Свет гостинной, коридора, 10А
Розетки спальни, детской, 16А
Wi-fi 10А

3-е УЗО 40А 30мА:
Духовка, 25А
Розетки кухни, 16А
Свет кухни, санузла, 10А
Розетки гостинной, коридора, 16А
Свет спальни, детской, 10А

Так можно сделать по параметрам?

P.s. Така странная группировка вызвана тем, чтоб в случае чего удобно было чинить и м.б продолжать жить)

Вполне нормальное распределение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Sania (30 июл 2015, 10:09)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2015, 08:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое! Теперь я спокойна! :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Разбивка потребителей на группы - самое простое дело. Никаких специальных требований и норм знать не надо.
Но что надо - так это немного воображения и здравого смысла.
Отключение любого аппарата - защитного, коммутационного, повреждение любого элемента в группе, вызывающее срабатывание защиты (по к.з., узо, перегрузке) вызывает обесточивание всех потребителей данной группы.
А дальше просто включаете воображение. И представляете последствия отключения какой либо розетки - по тому же самому узо.
Представляете, как включаете в розетку фен, там что то блымкает (узо) и во всей квартире гаснет свет. Или только на балконе. Или в ванной и коридоре. Или отключается свет и холодильник.
И представляете, как вы в темноте пробираетесь к щитку, и какие слова при этом произносите в адрес разработчика системы.
Больше ничего особенного знать не надо - только здравый смысл и знание лексики русского языка.
В этом смысле я бы не стал сажать на узо освещение. Ну, кроме, может быть балкона и ванной - то есть тех мест где возможно затекание воды. Но вот там как раз нужно пожарное узо (по назначению)
Ну и, конечно, рациональность разводки. Чем больше групп - тем больше автоматов (узо) соответственно - дороже и кошмарнее каша из проводов.
Доводилось мне видеть и щитки на полсотни автоматов - жуть кошмарная. Но это чаще в коттеждах.
А впрочем - нет предела человеческой фантазии.
Вот из этого и исходите. )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика