Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Автоматы дифференциальные http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3769 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fvgt-2009 [ 20 июл 2015, 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматы дифференциальные |
Нужно ли ставить с автоматом дифференциальным выключатель автоматический? |
Автор: | electro [ 21 июл 2015, 06:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматы дифференциальные |
Нет, не нужно. В диф. автомате уже имеется защита от токов к.з. и тепловой расцепитель. |
Автор: | k-igor [ 21 июл 2015, 07:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматы дифференциальные |
fvgt-2009 писал(а): Нужно ли ставить с автоматом дифференциальным выключатель автоматический? Выключатель дифференциальный (УЗО) - автомат нужен. Автомат дифференциальный (дифавтомат) - автомат не нужен. |
Автор: | beebull [ 02 янв 2016, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматы дифференциальные |
Естественно не надо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |