 Заголовок сообщения: Добавляем простые ошибки монтажа
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 июл 2015, 19:15
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1. Если срабатывает дифавтомат или узо, значит вы подсоединили нулевой провод к контакту заземлению вместо контакта нейтрали.
2. Если независимый расцепитель не отключает пристегнутый к нему автомат то одна из причин это не вставленный пластиковый межблочный переходник(штырек). Не достаточно присоединять ручки между собой с помощью металлического штыря.
3. Провода разных диаметров лучше не зажимать вместе в один плоский зажим. (будет "гореть" контакт ) . Вставлять провода в зажим желательно накрутив меньший диаметр на провод наибольшего диаметра или вместе скрутив.
4. Место обрыва замкнутой и не замкнутой проводки в изоляции легче найти дистанционно простым индикатором скрытой проводки (стоимостью 150 руб) , подключив только фазный провод сперва к одному проблемному проводнику за тем к другому и т.д.
5. УЗО не нужно защищать автоматом на входе если суммарная мощность распределительных автоматов после УЗО меньше или равна мощности этого УЗО.
6. Трёхфазный цветной кабель обычно имеет порядок подключения Черный, Белый, Коричневый . Нейтраль может быть синим а заземление желто-зеленым.
7. Величина "Квадрат сечения провода" это площадь квадрата в который вписан круг( сечение проводника). S=AxB


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Добавляем простые ошибки монтажа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
mirgu писал(а):
5. УЗО не нужно защищать автоматом на входе если суммарная мощность распределительных автоматов после УЗО меньше или равна мощности этого УЗО.

Логически вроде понятно - УЗО в этом случае выполняет роль выключателя мощности, но пропустит ли такой вариант экспертиза?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Добавляем простые ошибки монтажа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 09:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
mirgu писал(а):
7. Величина "Квадрат сечения провода" это площадь квадрата в который вписан круг( сечение проводника). S=AxB

Вроде всегда было S=pi*r2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Добавляем простые ошибки монтажа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 10:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
mirgu писал(а):
5. УЗО не нужно защищать автоматом на входе если суммарная мощность распределительных автоматов после УЗО меньше или равна мощности этого УЗО.

Логически вроде понятно - УЗО в этом случае выполняет роль выключателя мощности, но пропустит ли такой вариант экспертиза?

Автор написал же...ошибки, так делать нельзя :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Добавляем простые ошибки монтажа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не понял формулировку значит. Тогда надо бы писать ошибку и затем правильный вариант.
Например:
7. Величина "Квадрат сечения провода" это площадь квадрата в который вписан круг( сечение проводника). S=AxB - неверно.
Правильный вариант: "Квадрат сечения провода" - это площадь сечения жилы кабеля (сечение проводника). S=pi*r2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Добавляем простые ошибки монтажа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 11:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Не понял формулировку значит. Тогда надо бы писать ошибку и затем правильный вариант.
Например:
7. Величина "Квадрат сечения провода" это площадь квадрата в который вписан круг( сечение проводника). S=AxB - неверно.
Правильный вариант: "Квадрат сечения провода" - это площадь сечения жилы кабеля (сечение проводника). S=pi*r2

Что тут обсуждать... это школьная математика :)
Следует только иметь ввиду, что жилы могут быть однопроволочные и многопроволочные.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика