Зарегистрирован: 18 июл 2015, 19:15 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
1. Если срабатывает дифавтомат или узо, значит вы подсоединили нулевой провод к контакту заземлению вместо контакта нейтрали. 2. Если независимый расцепитель не отключает пристегнутый к нему автомат то одна из причин это не вставленный пластиковый межблочный переходник(штырек). Не достаточно присоединять ручки между собой с помощью металлического штыря. 3. Провода разных диаметров лучше не зажимать вместе в один плоский зажим. (будет "гореть" контакт ) . Вставлять провода в зажим желательно накрутив меньший диаметр на провод наибольшего диаметра или вместе скрутив. 4. Место обрыва замкнутой и не замкнутой проводки в изоляции легче найти дистанционно простым индикатором скрытой проводки (стоимостью 150 руб) , подключив только фазный провод сперва к одному проблемному проводнику за тем к другому и т.д. 5. УЗО не нужно защищать автоматом на входе если суммарная мощность распределительных автоматов после УЗО меньше или равна мощности этого УЗО. 6. Трёхфазный цветной кабель обычно имеет порядок подключения Черный, Белый, Коричневый . Нейтраль может быть синим а заземление желто-зеленым. 7. Величина "Квадрат сечения провода" это площадь квадрата в который вписан круг( сечение проводника). S=AxB
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Не понял формулировку значит. Тогда надо бы писать ошибку и затем правильный вариант. Например: 7. Величина "Квадрат сечения провода" это площадь квадрата в который вписан круг( сечение проводника). S=AxB - неверно. Правильный вариант: "Квадрат сечения провода" - это площадь сечения жилы кабеля (сечение проводника). S=pi*r2
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Не понял формулировку значит. Тогда надо бы писать ошибку и затем правильный вариант. Например: 7. Величина "Квадрат сечения провода" это площадь квадрата в который вписан круг( сечение проводника). S=AxB - неверно. Правильный вариант: "Квадрат сечения провода" - это площадь сечения жилы кабеля (сечение проводника). S=pi*r2
Что тут обсуждать... это школьная математика Следует только иметь ввиду, что жилы могут быть однопроволочные и многопроволочные.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения