Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вопрос по розеткам на складе
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3718
Страница 1 из 1

Автор:  Хухлик [ 02 июн 2015, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по розеткам на складе

Добрый день!

Ситуация следующая: директор хочет чтобы в складкой зоне были розетки для возможности подключения(временно) электрооборудования. Знаю что запрещено ставить розетки на складе, но мои доводы директора особо не волнуют. Из данной ситуации решил выйти следующим образом. Установить щит IP54 в них соответственно установить розетки IP55.
Вопрос: будут ли претензии со стороны пожинспектора если все будет в таком исполнении??? Или есть ли еще варианты выхода из данной ситуации.

Заранее спасибо за ответ!!!

Автор:  k-igor [ 02 июн 2015, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по розеткам на складе

Хухлик писал(а):
Добрый день!

Ситуация следующая: директор хочет чтобы в складкой зоне были розетки для возможности подключения(временно) электрооборудования. Знаю что запрещено ставить розетки на складе, но мои доводы директора особо не волнуют. Из данной ситуации решил выйти следующим образом. Установить щит IP54 в них соответственно установить розетки IP55.
Вопрос: будут ли претензии со стороны пожинспектора если все будет в таком исполнении??? Или есть ли еще варианты выхода из данной ситуации.

Заранее спасибо за ответ!!!

Учтите, что склад должен иметь возможноть отключения электричества, т.е. снаружи у вас должен стоять щиток с отключающим аппаратом.

Автор:  Хухлик [ 02 июн 2015, 20:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по розеткам на складе

На счет этого в курсе :) спасибо за напоминание....но всё же меня интересовал вопрос относительно такого варианта монтажа розеток. Ни где просто не сказано что запрещено ставить розетки в щитках по этому хотелось бы уточнить у знающих людей и у тех кто сталкивался с данной проблемой..

Автор:  k-igor [ 02 июн 2015, 21:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по розеткам на складе

А какая разница в щите розетка IP55 будет стоять или отдельно?
Розетка под напряжением будет только в рабочее время.
Как вариант, для дополнительной защиты, можно установить коммутационный аппрат, чтобы не было искры в момент включения/отключения вилки либо посмотреть специальные розетки, которые исключают искрение, если есть такие)))

Автор:  Doctor_Che [ 07 сен 2015, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по розеткам на складе

В проекте логистического склада приходилось использовать розетки с механической блокировкой. Исключают появление искры.
http://www.dkc.ru/ru/catalog/450_rozetk ... IS5051683/