Автор:  Михаил1989 [ 31 мар 2015, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Пожарное и обычное УЗО

Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.

Автор:  k-igor [ 31 мар 2015, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пожарное и обычное УЗО

Михаил1989 писал(а):
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.

Конфликта не будет. УЗО противопожарное - оно же селективное, срабатывает позже.
Я так никогда не делал, но в принципе можно. Главное чтобы ложных срабатываний не было от естественного тока утечки (считайте), т.к. он будет суммироваться по всем группам. Учтите это при проектировании.

Автор:  Сергей [ 01 апр 2015, 04:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пожарное и обычное УЗО

Михаил1989 писал(а):
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.

Так Вы можете еще сэкономить - исключить УЗО 300 мА вовсе, у вас же на вводе будет стоять УЗО 30 мА

Автор:  Михаил1989 [ 01 апр 2015, 05:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пожарное и обычное УЗО

Точно! Спасибо!

Автор:  Михаил1989 [ 02 апр 2015, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пожарное и обычное УЗО

А как равссчиать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?

Автор:  k-igor [ 02 апр 2015, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пожарное и обычное УЗО

Михаил1989 писал(а):
А как равссчитать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?

Нашел в инете такую статью, может поможет))
Как выбрать устройство защитного отключения, дифавтомат?

Автор:  Сергей [ 08 апр 2015, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пожарное и обычное УЗО

Михаил1989 писал(а):
А как равссчиать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?

ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.