Автор: | Михаил1989 [ 31 мар 2015, 18:01 ] |
Заголовок сообщения: | Пожарное и обычное УЗО |
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ. |
Автор: | k-igor [ 31 мар 2015, 18:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пожарное и обычное УЗО |
Михаил1989 писал(а): Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ. Конфликта не будет. УЗО противопожарное - оно же селективное, срабатывает позже. Я так никогда не делал, но в принципе можно. Главное чтобы ложных срабатываний не было от естественного тока утечки (считайте), т.к. он будет суммироваться по всем группам. Учтите это при проектировании. |
Автор: | Сергей [ 01 апр 2015, 04:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пожарное и обычное УЗО |
Михаил1989 писал(а): Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ. Так Вы можете еще сэкономить - исключить УЗО 300 мА вовсе, у вас же на вводе будет стоять УЗО 30 мА |
Автор: | Михаил1989 [ 01 апр 2015, 05:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пожарное и обычное УЗО |
Точно! Спасибо! |
Автор: | Михаил1989 [ 02 апр 2015, 13:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пожарное и обычное УЗО |
А как равссчиать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток? |
Автор: | k-igor [ 02 апр 2015, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пожарное и обычное УЗО |
Михаил1989 писал(а): А как равссчитать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток? Нашел в инете такую статью, может поможет)) Как выбрать устройство защитного отключения, дифавтомат? |
Автор: | Сергей [ 08 апр 2015, 08:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пожарное и обычное УЗО |
Михаил1989 писал(а): А как равссчиать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток? ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. |