Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 05:01

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.

Конфликта не будет. УЗО противопожарное - оно же селективное, срабатывает позже.
Я так никогда не делал, но в принципе можно. Главное чтобы ложных срабатываний не было от естественного тока утечки (считайте), т.к. он будет суммироваться по всем группам. Учтите это при проектировании.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (31 мар 2015, 18:36)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 04:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Михаил1989 писал(а):
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.

Так Вы можете еще сэкономить - исключить УЗО 300 мА вовсе, у вас же на вводе будет стоять УЗО 30 мА


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 05:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Точно! Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
А как равссчиать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
А как равссчитать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?

Нашел в инете такую статью, может поможет))
Как выбрать устройство защитного отключения, дифавтомат?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 08:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Михаил1989 писал(а):
А как равссчиать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?

ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика