Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.
Конфликта не будет. УЗО противопожарное - оно же селективное, срабатывает позже. Я так никогда не делал, но в принципе можно. Главное чтобы ложных срабатываний не было от естественного тока утечки (считайте), т.к. он будет суммироваться по всем группам. Учтите это при проектировании.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Михаил1989 писал(а):
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.
Так Вы можете еще сэкономить - исключить УЗО 300 мА вовсе, у вас же на вводе будет стоять УЗО 30 мА
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Михаил1989 писал(а):
А как равссчиать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?
ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.