Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 окт 2024, 06:44

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2015, 13:48
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет!

Решил подключить розетку к щитку. Так как места для нового выключателя нет, фазу решил взять у одного из имеющихся. Вытащил из автомата и соединил через переходник. Ноль тоже соединил с имеющимся (нету в шине места, увы). Провода медные, одножильные.

На фазе сечение кабеля отличается. У меня к розетка аж двойка идёт, на контур меньше. На нуле похоже, что одинаковые. Напряжение мерил, нормальное, однако когда даю нагрузку. Лампочку, например. Автомат централизованно вырубает. Что может быть не так?

Спасибо!


Фотки вот здесь доступны - https://carousel.dropbox.com/photos/cc/YGq4yN5zUVV25mq


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 15:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nemolinero писал(а):
Всем привет!

Решил подключить розетку к щитку. Так как места для нового выключателя нет, фазу решил взять у одного из имеющихся. Вытащил из автомата и соединил через переходник. Ноль тоже соединил с имеющимся (нету в шине места, увы). Провода медные, одножильные.

На фазе сечение кабеля отличается. У меня к розетка аж двойка идёт, на контур меньше. На нуле похоже, что одинаковые. Напряжение мерил, нормальное, однако когда даю нагрузку. Лампочку, например. Автомат централизованно вырубает. Что может быть не так?

Спасибо!


Фотки вот здесь доступны - https://carousel.dropbox.com/photos/cc/YGq4yN5zUVV25mq

У вас там стоят автоматы, а крайний правый дифавтомат.
Вы хотите подключиться к крайнему правому?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2015, 13:48
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мне, если честно всё равно. Главное, чтобы безопасно и работало. Сейчас подсоединил к простому автомату. Третьему справа. C такой конструкцией вылетает.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42722589/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nemolinero писал(а):
Мне, если честно всё равно. Главное, чтобы безопасно и работало. Сейчас подсоединил к простому автомату. Третьему справа. C такой конструкцией вылетает.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42722589/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg

Крайний срабатывает или тот к которому подключаетесь?
Если крайний правый, то вы видимо не правильно подключили ноль.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 13:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2015, 13:48
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
nemolinero писал(а):
Мне, если честно всё равно. Главное, чтобы безопасно и работало. Сейчас подсоединил к простому автомату. Третьему справа. C такой конструкцией вылетает.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42722589/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg

Крайний срабатывает или тот к которому подключаетесь?
Если крайний правый, то вы видимо не правильно подключили ноль.


Срабатывает крайний левый, который общий на вход.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 14:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nemolinero писал(а):
Срабатывает крайний левый, который общий на вход.

Как я понял, это у вас УЗО. Значит происходит утечка тока. Следовательно вы не правильно подключили.
Скорее всего ноль взяли не правильно...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 15:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2015, 13:48
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А то что там общая шина? Я думал всё равно к какому подключать...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 16:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nemolinero писал(а):
А то что там общая шина? Я думал всё равно к какому подключать...

У вас кабель трехпроводный? Ноль вы подключили к шине, фазу взяли через клеммник. Заземление тоже к шине подключили? Или его у вас нет?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 08:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2015, 13:48
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У вас кабель трехпроводный? Ноль вы подключили к шине, фазу взяли через клеммник. Заземление тоже к шине подключили? Или его у вас нет?


К розетке двухпроводный. Землю не делал. Я роутер подключаю, там даже контактов с землёй нет у штыря.


k-igor писал(а):
Ноль вы подключили к шине, фазу взяли через клеммник.


Именно так.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением розетки к щитку квартиры
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 12:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сколько у вас проводов приходит на клеммник?
Это у вас фаза: должен 1 провод придти с автомата, 1 провод уйти на старую розетку и 1 провод уйти нановую розетку. Вы что завели провод еще на крайний дифавтомат?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика