Как работает устройство защитного отключения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В принципе это просто быстродействующий выключатель. Принцип его работы основывается на реакции датчика тока на изменение дифференциального тока в проводниках, по которым электричество подается на электроустановку, для которой выполнена защита.
В качестве датчика тока используется дифференциальный трансформатор тока, намотанный на тороидальном сердечнике. Пороговый элемент, который определяет при каком токе будет срабатывать УЗО, делают, в основном, на магнитоэлектрическом реле с очень высокой чувствительностью.
Релейные конструкции уже проверены временем и являются очень надежными. Тем не менее, в настоящее время широкое распространение получили и электронные УЗО, в которых роль порогового элемента отведена специальной электронной схеме. Реле приводит в действие исполнительный механизм, который собственно и разрывает электрическую цепь. Такой механизм представляет собой контактную группу, рассчитанную на максимально указанный в паспорте на УЗО ток, и пружинный привод, разрывающий цепь в случае внештатной ситуации (утечки тока).
Для тестирования исправности УЗО в его составе обычно имеется специальная цепь, которая искусственно создает утечку тока для срабатывания устройства, благодаря чему можно выполнять периодический контроль его исправности не вызывая специалистов электролаборатории для проведения периодических электроизмерений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Как работает устройство защитного отключения?

Работает УЗО следующим образом:
При нормальной работе системы электроснабжения и, следовательно, отсутствии утечки тока, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает.
При появлении внештатной ситуации – возникновении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что приведет к появлению тока во вторичной обмотке.
В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает разрыв контролируемой цепи.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрик писал(а):
Как работает устройство защитного отключения?

Вся работа УЗО построена на простом принципе – ток протекающий через УЗО на токоприёмники должен быть равен току приходящему обратно на УЗО, если же равенства токов нет, то скорее всего в электропроводке или подключённом электрооборудовании существует неисправность из-за которой происходит утечка тока на «землю». УЗО при таких неисправностях автоматически отключает поврежденный участок.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 02:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Привет всем! Подскажите пожалуйста, если будет утечка по ноля на корпус, УЗО сработает? или оно срабатывает только когда утечка фазы идет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 06:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Привет всем! Подскажите пожалуйста, если будет утечка по ноля на корпус, УЗО сработает? или оно срабатывает только когда утечка фазы идет?

Фаза и ноль это одна электрическая цепь :) И нет разницы, где происходит утечка: в фазном проводе или нулевом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика