Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
В принципе это просто быстродействующий выключатель. Принцип его работы основывается на реакции датчика тока на изменение дифференциального тока в проводниках, по которым электричество подается на электроустановку, для которой выполнена защита. В качестве датчика тока используется дифференциальный трансформатор тока, намотанный на тороидальном сердечнике. Пороговый элемент, который определяет при каком токе будет срабатывать УЗО, делают, в основном, на магнитоэлектрическом реле с очень высокой чувствительностью. Релейные конструкции уже проверены временем и являются очень надежными. Тем не менее, в настоящее время широкое распространение получили и электронные УЗО, в которых роль порогового элемента отведена специальной электронной схеме. Реле приводит в действие исполнительный механизм, который собственно и разрывает электрическую цепь. Такой механизм представляет собой контактную группу, рассчитанную на максимально указанный в паспорте на УЗО ток, и пружинный привод, разрывающий цепь в случае внештатной ситуации (утечки тока). Для тестирования исправности УЗО в его составе обычно имеется специальная цепь, которая искусственно создает утечку тока для срабатывания устройства, благодаря чему можно выполнять периодический контроль его исправности не вызывая специалистов электролаборатории для проведения периодических электроизмерений.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Как работает устройство защитного отключения?
Работает УЗО следующим образом: При нормальной работе системы электроснабжения и, следовательно, отсутствии утечки тока, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает. При появлении внештатной ситуации – возникновении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что приведет к появлению тока во вторичной обмотке. В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает разрыв контролируемой цепи.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Электрик писал(а):
Как работает устройство защитного отключения?
Вся работа УЗО построена на простом принципе – ток протекающий через УЗО на токоприёмники должен быть равен току приходящему обратно на УЗО, если же равенства токов нет, то скорее всего в электропроводке или подключённом электрооборудовании существует неисправность из-за которой происходит утечка тока на «землю». УЗО при таких неисправностях автоматически отключает поврежденный участок.