Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 05 окт 2024, 19:30

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как работает устройство защитного отключения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В принципе это просто быстродействующий выключатель. Принцип его работы основывается на реакции датчика тока на изменение дифференциального тока в проводниках, по которым электричество подается на электроустановку, для которой выполнена защита.
В качестве датчика тока используется дифференциальный трансформатор тока, намотанный на тороидальном сердечнике. Пороговый элемент, который определяет при каком токе будет срабатывать УЗО, делают, в основном, на магнитоэлектрическом реле с очень высокой чувствительностью.
Релейные конструкции уже проверены временем и являются очень надежными. Тем не менее, в настоящее время широкое распространение получили и электронные УЗО, в которых роль порогового элемента отведена специальной электронной схеме. Реле приводит в действие исполнительный механизм, который собственно и разрывает электрическую цепь. Такой механизм представляет собой контактную группу, рассчитанную на максимально указанный в паспорте на УЗО ток, и пружинный привод, разрывающий цепь в случае внештатной ситуации (утечки тока).
Для тестирования исправности УЗО в его составе обычно имеется специальная цепь, которая искусственно создает утечку тока для срабатывания устройства, благодаря чему можно выполнять периодический контроль его исправности не вызывая специалистов электролаборатории для проведения периодических электроизмерений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Как работает устройство защитного отключения?

Работает УЗО следующим образом:
При нормальной работе системы электроснабжения и, следовательно, отсутствии утечки тока, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает.
При появлении внештатной ситуации – возникновении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что приведет к появлению тока во вторичной обмотке.
В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает разрыв контролируемой цепи.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрик писал(а):
Как работает устройство защитного отключения?

Вся работа УЗО построена на простом принципе – ток протекающий через УЗО на токоприёмники должен быть равен току приходящему обратно на УЗО, если же равенства токов нет, то скорее всего в электропроводке или подключённом электрооборудовании существует неисправность из-за которой происходит утечка тока на «землю». УЗО при таких неисправностях автоматически отключает поврежденный участок.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 02:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Привет всем! Подскажите пожалуйста, если будет утечка по ноля на корпус, УЗО сработает? или оно срабатывает только когда утечка фазы идет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Принцип действия УЗО
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 06:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Привет всем! Подскажите пожалуйста, если будет утечка по ноля на корпус, УЗО сработает? или оно срабатывает только когда утечка фазы идет?

Фаза и ноль это одна электрическая цепь :) И нет разницы, где происходит утечка: в фазном проводе или нулевом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика