На вводе счетчика фаза грелась грелась и расплавила весь ввод к чертям(причина нагрева неизвестна, может тупо из-за плохого контакта). Сейчас этот провод просто вставлен во ввод и расперт спичечным коробком . Вопрос - может ли из-за этого дела выбивать автомат на 40 ампер на нуле. Стоят два одинаковых автомата после счетчика.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
stram писал(а):
На вводе счетчика фаза грелась грелась и расплавила весь ввод к чертям(причина нагрева неизвестна, может тупо из-за плохого контакта). Сейчас этот провод просто вставлен во ввод и расперт спичечным коробком . Вопрос - может ли из-за этого дела выбивать автомат на 40 ампер на нуле. Стоят два одинаковых автомата после счетчика.
Думаю возможно. Плохой контакт - большое сопротивление, следовательно провод греется и соответственно передается тепло на биметаллическую пластину, которая и приводит в действие автомат.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
stram писал(а):
по старинке, вместо двух пробок два автомата)
Как я понял у вас однофазная плита на 220В и установлены два однофазных автомата: на фазу и ноль. В нулевом проводе течет такой же ток как и фазном. А то что срабатывает только один - видимо качество разное, а возможно и характеристи (вы информацию не предоставили). Какакие автоматы, какая мощность плиты? Может вы плиту заменили на более мощную?