Автор: | Amarantos [ 20 янв 2015, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | Диф автомат на вводе |
Обязательно ли ставить на входе диф автомат, или в каких случаях необходимо ставить а в каких естественно нет Заранее спасибо! |
Автор: | k-igor [ 20 янв 2015, 14:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Диф автомат на вводе |
Amarantos писал(а): Обязательно ли ставить на входе диф автомат, или в каких случаях необходимо ставить а в каких естественно нет Заранее спасибо! На входе у двери? Нет. А вот если хотите защитить здание от пожара, то на вводе можно установить УЗО с током утечки 100-300мА. ТЦ №31-2012 (О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства) Цитата: 1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности. |