Amarantos писал(а):
Обязательно ли ставить на входе диф автомат, или в каких случаях необходимо ставить а в каких естественно нет
Заранее спасибо!
На входе у двери?
Нет.
А вот если хотите защитить здание от пожара, то на вводе можно установить УЗО с током утечки 100-300мА.
ТЦ №31-2012 (О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства)
Цитата:
1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.