В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения? |
Автор: | k-igor [ 19 мар 2011, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каких случаях применяют УЗО? |
Светлана писал(а): В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения? Все УЗО применяют с одной очень важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи электричества при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроустановок во время утечки тока. Защитит УЗО и от возгорания электропроводки при замыкании на корпус или на землю. Кроме УЗО для защиты применяют также дифференциальные автоматы, которые объединяют в своем корпусе одновременно УЗО и автоматический выключатель, что позволяет экономить место при электромонтаже в силовых и распределительных щитах, но может обойтись значительно дороже. |
Автор: | Электрик [ 19 мар 2011, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каких случаях применяют УЗО? |
УЗО или дифференциальные автоматы используют, как правило, на розеточных группах. Все переносные инструменты должны подключаться к сети через УЗО. Обязательно должны использовать УЗО на стройках, т.к. там электропроводка эксплуатируется в очень сложных условиях и велика вероятность утечки тока на землю. |
Автор: | Proektant [ 19 мар 2011, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каких случаях применяют УЗО? |
УЗО также может защитить эксплуатируемое электрооборудование от высокого или низкого напряжения. Так УЗО, функционально зависимые от напряжения питания, надежно работают в пределах от 85% до 110% номинального напряжения. |
Автор: | k-igor [ 19 мар 2011, 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каких случаях применяют УЗО? |
В некоторых случаях установка УЗО запрещена, так как отключение жизненно важного оборудования может повлиять на безопасность жизнеобеспечения человека. Согласно п.7.1.81 ПУЭ установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). |
Автор: | vlad [ 19 мар 2011, 13:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каких случаях применяют УЗО? |
Светлана писал(а): В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения? Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ), установка УЗО в цепях, где возможно случайное прикосновение человека к проводнику или корпусу оборудования, на которое может быть ошибочно или случайно подано напряжение за счет износа изоляции фазного провода – обязательно. |
Автор: | k-igor [ 19 мар 2011, 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каких случаях применяют УЗО? |
Светлана писал(а): В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения? ПУЭ 7 изд. гласит: п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 - ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. |
Автор: | Proektant [ 20 мар 2011, 09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каких случаях применяют УЗО? |
Светлана писал(а): В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения? П. 6.1.49 ПУЭ. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току. П. 6.4.18 ПУЭ. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО). |
Автор: | Memoryfade [ 20 апр 2013, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каких случаях применяют УЗО? |
Доброго времени суток!Вообще УЗО (вот такие аппараты http://shop220.ru/cat288.htm ) используют там,где есть угроза тока утечки.То есть чтобы человека не "стукнуло" при прикосновении к корпусу электрического прибора.Вот такие дела! |
Автор: | Smit [ 20 апр 2013, 16:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каких случаях применяют УЗО? |
k-igor писал(а): Светлана писал(а): В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения? Все УЗО применяют с одной очень важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи электричества при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроустановок во время утечки тока. Защитит УЗО и от возгорания электропроводки при замыкании на корпус или на землю. Кроме УЗО для защиты применяют также дифференциальные автоматы, которые объединяют в своем корпусе одновременно УЗО и автоматический выключатель, что позволяет экономить место при электромонтаже в силовых и распределительных щитах, но может обойтись значительно дороже. УЗО не защищает от замыкания на землю и на корпус, оно в таких случаях само сгорает. Поэтому и используют диф. автомат, или нужно ставить автомат после узо для защиты самого УЗО, т.е. вводной-узо-автомат отходящей линии. |