Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:15

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 10:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 11:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?

Все УЗО применяют с одной очень важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи электричества при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроустановок во время утечки тока. Защитит УЗО и от возгорания электропроводки при замыкании на корпус или на землю.
Кроме УЗО для защиты применяют также дифференциальные автоматы, которые объединяют в своем корпусе одновременно УЗО и автоматический выключатель, что позволяет экономить место при электромонтаже в силовых и распределительных щитах, но может обойтись значительно дороже.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
УЗО или дифференциальные автоматы используют, как правило, на розеточных группах. Все переносные инструменты должны подключаться к сети через УЗО. Обязательно должны использовать УЗО на стройках, т.к. там электропроводка эксплуатируется в очень сложных условиях и велика вероятность утечки тока на землю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
УЗО также может защитить эксплуатируемое электрооборудование от высокого или низкого напряжения. Так УЗО, функционально зависимые от напряжения питания, надежно работают в пределах от 85% до 110% номинального напряжения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В некоторых случаях установка УЗО запрещена, так как отключение жизненно важного оборудования может повлиять на безопасность жизнеобеспечения человека.
Согласно п.7.1.81 ПУЭ установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?

Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ), установка УЗО в цепях, где возможно случайное прикосновение человека к проводнику или корпусу оборудования, на которое может быть ошибочно или случайно подано напряжение за счет износа изоляции фазного провода – обязательно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?

ПУЭ 7 изд. гласит:
п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 - ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 09:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?

П. 6.1.49 ПУЭ.
Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
П. 6.4.18 ПУЭ.
Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.
Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 13:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2012, 06:25
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток!Вообще УЗО (вот такие аппараты http://shop220.ru/cat288.htm ) используют там,где есть угроза тока утечки.То есть чтобы человека не "стукнуло" при прикосновении к корпусу электрического прибора.Вот такие дела!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 16:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?

Все УЗО применяют с одной очень важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи электричества при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроустановок во время утечки тока. Защитит УЗО и от возгорания электропроводки при замыкании на корпус или на землю.
Кроме УЗО для защиты применяют также дифференциальные автоматы, которые объединяют в своем корпусе одновременно УЗО и автоматический выключатель, что позволяет экономить место при электромонтаже в силовых и распределительных щитах, но может обойтись значительно дороже.

УЗО не защищает от замыкания на землю и на корпус, оно в таких случаях само сгорает. Поэтому и используют диф. автомат, или нужно ставить автомат после узо для защиты самого УЗО, т.е. вводной-узо-автомат отходящей линии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика