 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 18:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Smit писал(а):
УЗО не защищает от замыкания на землю и на корпус, оно в таких случаях само сгорает. Поэтому и используют диф. автомат, или нужно ставить автомат после узо для защиты самого УЗО, т.е. вводной-узо-автомат отходящей линии.

Автомат перед УЗО нужно ставить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 12:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Smit писал(а):
УЗО не защищает от замыкания на землю и на корпус, оно в таких случаях само сгорает. Поэтому и используют диф. автомат, или нужно ставить автомат после узо для защиты самого УЗО, т.е. вводной-узо-автомат отходящей линии.

Автомат перед УЗО нужно ставить.

Перед УЗО с какой стороны? :roll:
Через УЗО пройдут токи к.з. к автомату и после этого оно будет работать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Smit писал(а):
Перед УЗО с какой стороны? :roll:
Через УЗО пройдут токи к.з. к автомату и после этого оно будет работать?

Питание-автомат-УЗО-нагрузка.
А по вашему если автомат поставить после УЗО, то ток к.з не пройдет через УЗО?
За 0,1сек ничего с УЗО не случится, т.к. энергия пропускаемая через контакты УЗО будет не достаточна, чтобы их разрушить.
W=U*I*t

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Smit писал(а):
Перед УЗО с какой стороны? :roll:
Через УЗО пройдут токи к.з. к автомату и после этого оно будет работать?

Питание-автомат-УЗО-нагрузка.
А по вашему если автомат поставить после УЗО, то ток к.з не пройдет через УЗО?
За 0,1сек ничего с УЗО не случится, т.к. энергия пропускаемая через контакты УЗО будет не достаточна, чтобы их разрушить.
W=U*I*t

Спасибо за формулу, есть подозрение что в УЗО кроме силовых контактов сидят еще пара китайцев которые этими контактами управляют
Кроме того УЗО бывают электромеханическими и электронными
Не знаю, а по вашему?


Последний раз редактировалось Smit 24 апр 2013, 14:12, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Smit писал(а):
Спасибо за формулу, есть подозрение что в УЗО кроме силовых контактов сидят еще пара китайцев которые этими контактами управляют
Кроме того УЗО бывают электромеханическими и электронными

В ИЕК-х может быть :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Smit писал(а):
Спасибо за формулу, есть подозрение что в УЗО кроме силовых контактов сидят еще пара китайцев которые этими контактами управляют
Кроме того УЗО бывают электромеханическими и электронными

В ИЕК-х может быть :)

Вы знаете у нас сейчас на всем китайском просто перебивают бирки и пишут сделано в Украине, про ИЕК в магазине так и говорят, что в Украине делают. Так, что китайцы скорей всего не только в ИЕК


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 04:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У меня в ванной розеток нет. Вывод: УЗО ставить не обязательно.. Да и отдельного контура нет за заземление. Всё занулено наглухо. Предполагаю ложные срабатывания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 11:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Asaneck писал(а):
У меня в ванной розеток нет. Вывод: УЗО ставить не обязательно.. Да и отдельного контура нет за заземление. Всё занулено наглухо. Предполагаю ложные срабатывания.

Не обязательно, но как средство защиты своих близких и имущества -желательно. При ложных срабатываниях если узо исправно то не все хорошо с проводкой или бытовой техникой. Узо есть разных конструкций (часто контур не обязателен).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика