Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
Добавлено: 19 мар 2011, 11:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5565 Откуда: Гомель Благодарил (а):36 раз. Поблагодарили:358 раз.
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?
Все УЗО применяют с одной очень важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи электричества при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроустановок во время утечки тока. Защитит УЗО и от возгорания электропроводки при замыкании на корпус или на землю. Кроме УЗО для защиты применяют также дифференциальные автоматы, которые объединяют в своем корпусе одновременно УЗО и автоматический выключатель, что позволяет экономить место при электромонтаже в силовых и распределительных щитах, но может обойтись значительно дороже.
Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
Добавлено: 19 мар 2011, 13:01
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
УЗО или дифференциальные автоматы используют, как правило, на розеточных группах. Все переносные инструменты должны подключаться к сети через УЗО. Обязательно должны использовать УЗО на стройках, т.к. там электропроводка эксплуатируется в очень сложных условиях и велика вероятность утечки тока на землю.
Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
Добавлено: 19 мар 2011, 13:06
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
УЗО также может защитить эксплуатируемое электрооборудование от высокого или низкого напряжения. Так УЗО, функционально зависимые от напряжения питания, надежно работают в пределах от 85% до 110% номинального напряжения.
Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
Добавлено: 19 мар 2011, 13:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5565 Откуда: Гомель Благодарил (а):36 раз. Поблагодарили:358 раз.
В некоторых случаях установка УЗО запрещена, так как отключение жизненно важного оборудования может повлиять на безопасность жизнеобеспечения человека. Согласно п.7.1.81 ПУЭ установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
Добавлено: 19 мар 2011, 13:19
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32 Сообщений: 48 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:4 раз.
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?
Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ), установка УЗО в цепях, где возможно случайное прикосновение человека к проводнику или корпусу оборудования, на которое может быть ошибочно или случайно подано напряжение за счет износа изоляции фазного провода – обязательно.
Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
Добавлено: 19 мар 2011, 13:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5565 Откуда: Гомель Благодарил (а):36 раз. Поблагодарили:358 раз.
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?
ПУЭ 7 изд. гласит: п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 - ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
Добавлено: 20 мар 2011, 09:04
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?
П. 6.1.49 ПУЭ. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току. П. 6.4.18 ПУЭ. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
Добавлено: 20 апр 2013, 13:32
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 06:25 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток!Вообще УЗО (вот такие аппараты http://shop220.ru/cat288.htm ) используют там,где есть угроза тока утечки.То есть чтобы человека не "стукнуло" при прикосновении к корпусу электрического прибора.Вот такие дела!
Заголовок сообщения: Re: В каких случаях применяют УЗО?
Добавлено: 20 апр 2013, 16:35
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Светлана писал(а):
В каких случаях необходимо использовать устройство защитного отключения?
Все УЗО применяют с одной очень важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи электричества при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроустановок во время утечки тока. Защитит УЗО и от возгорания электропроводки при замыкании на корпус или на землю. Кроме УЗО для защиты применяют также дифференциальные автоматы, которые объединяют в своем корпусе одновременно УЗО и автоматический выключатель, что позволяет экономить место при электромонтаже в силовых и распределительных щитах, но может обойтись значительно дороже.
УЗО не защищает от замыкания на землю и на корпус, оно в таких случаях само сгорает. Поэтому и используют диф. автомат, или нужно ставить автомат после узо для защиты самого УЗО, т.е. вводной-узо-автомат отходящей линии.