Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3295
Страница 1 из 1

Автор:  Юрьич [ 28 авг 2014, 06:39 ]
Заголовок сообщения:  УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ

Доброго всем времени. Сложилась следующая ситуация. Получили новые насосы ИРТЫШ, с ящиками управления. Кроме УЗД-8Р в нем смонтирован УКФ-4. Все ниче, работает все. Заметили ситуацию, что при работе сварочным аппаратом УКФ-4 отключает схему. Я понимаю если бы сварочный был бы мощный и обратный провод по всем металлическим контурам. А так инвертор, 220В, обратный провод рядом на трубе, место сварки труб вообще фиг знает где. Объясните плз. чо за хрень. УКФ пока выкинул из схемы, чоб сварщику не мешать и технологию не останавливать.

Автор:  k-igor [ 28 авг 2014, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: УКФ-4 бесится.

Юрьич писал(а):
Доброго всем времени. Сложилась следующая ситуация. Получили новые насосы ИРТЫШ, с ящиками управления. Кроме УЗД-8Р в нем смонтирован УКФ-4. Все ниче, работает все. Заметили ситуацию, что при работе сварочным аппаратом УКФ-4 отключает схему. Я понимаю если бы сварочный был бы мощный и обратный провод по всем металлическим контурам. А так инвертор, 220В, обратный провод рядом на трубе, место сварки труб вообще фиг знает где. Объясните плз. чо за хрень. УКФ пока выкинул из схемы, чоб сварщику не мешать и технологию не останавливать.

Нужно анализировать всю схему электроснабжения.
Откуда подключены выши ящики управления? Куда подключаете сварочный аппарат? Какая общая потребляемая нагрузка.
Во время сварки происходят скачки напряжения, поэтому и отключается.

Автор:  Юрьич [ 28 авг 2014, 07:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ

Ящики управления подключены от ВРУ, с отдельных автоматов. Сварочный от розетки 220В, 6А. Теоретически скачки напряжения есть. Практически они ничтожны по сравнению с тем, что привод насоса 11кВт, сеть трехфазная. Неужели такая чувствительность. С какой целью.

Автор:  k-igor [ 28 авг 2014, 07:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ

Юрьич писал(а):
Ящики управления подключены от ВРУ, с отдельных автоматов. Сварочный от розетки 220В, 6А. Теоретически скачки напряжения есть. Практически они ничтожны по сравнению с тем, что привод насоса 11кВт, сеть трехфазная. Неужели такая чувствительность. С какой целью.

Не пробовали изменять задержку, порог срабатывания?

Автор:  Юрьич [ 28 авг 2014, 07:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ

Пробовал. Не помогает.

Автор:  k-igor [ 28 авг 2014, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ

Я бы провел эксперимент. Взять мультиметр и замерить напряжение во время сварки. Длительность сварки не менее 10с. Желательно в двух режимах: при включенном и отключенном насосе.
Затем можно рассуждать, правильно ли срабатывает реле напряжения.

Автор:  Юрьич [ 28 авг 2014, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ

ОК. Спсб. Буду экспирементировать. Потом отпишусь. Самого аж завело изобретение Микроникса.