Заголовок сообщения: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ
Добавлено: 28 авг 2014, 06:39
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 03:10 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго всем времени. Сложилась следующая ситуация. Получили новые насосы ИРТЫШ, с ящиками управления. Кроме УЗД-8Р в нем смонтирован УКФ-4. Все ниче, работает все. Заметили ситуацию, что при работе сварочным аппаратом УКФ-4 отключает схему. Я понимаю если бы сварочный был бы мощный и обратный провод по всем металлическим контурам. А так инвертор, 220В, обратный провод рядом на трубе, место сварки труб вообще фиг знает где. Объясните плз. чо за хрень. УКФ пока выкинул из схемы, чоб сварщику не мешать и технологию не останавливать.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Юрьич писал(а):
Доброго всем времени. Сложилась следующая ситуация. Получили новые насосы ИРТЫШ, с ящиками управления. Кроме УЗД-8Р в нем смонтирован УКФ-4. Все ниче, работает все. Заметили ситуацию, что при работе сварочным аппаратом УКФ-4 отключает схему. Я понимаю если бы сварочный был бы мощный и обратный провод по всем металлическим контурам. А так инвертор, 220В, обратный провод рядом на трубе, место сварки труб вообще фиг знает где. Объясните плз. чо за хрень. УКФ пока выкинул из схемы, чоб сварщику не мешать и технологию не останавливать.
Нужно анализировать всю схему электроснабжения. Откуда подключены выши ящики управления? Куда подключаете сварочный аппарат? Какая общая потребляемая нагрузка. Во время сварки происходят скачки напряжения, поэтому и отключается.
Заголовок сообщения: Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ
Добавлено: 28 авг 2014, 07:04
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 03:10 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ящики управления подключены от ВРУ, с отдельных автоматов. Сварочный от розетки 220В, 6А. Теоретически скачки напряжения есть. Практически они ничтожны по сравнению с тем, что привод насоса 11кВт, сеть трехфазная. Неужели такая чувствительность. С какой целью.
Заголовок сообщения: Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ
Добавлено: 28 авг 2014, 07:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Юрьич писал(а):
Ящики управления подключены от ВРУ, с отдельных автоматов. Сварочный от розетки 220В, 6А. Теоретически скачки напряжения есть. Практически они ничтожны по сравнению с тем, что привод насоса 11кВт, сеть трехфазная. Неужели такая чувствительность. С какой целью.
Не пробовали изменять задержку, порог срабатывания?
Заголовок сообщения: Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ
Добавлено: 28 авг 2014, 07:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Я бы провел эксперимент. Взять мультиметр и замерить напряжение во время сварки. Длительность сварки не менее 10с. Желательно в двух режимах: при включенном и отключенном насосе. Затем можно рассуждать, правильно ли срабатывает реле напряжения.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения