Заголовок сообщения: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ
Добавлено: 28 авг 2014, 06:39
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 03:10 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго всем времени. Сложилась следующая ситуация. Получили новые насосы ИРТЫШ, с ящиками управления. Кроме УЗД-8Р в нем смонтирован УКФ-4. Все ниче, работает все. Заметили ситуацию, что при работе сварочным аппаратом УКФ-4 отключает схему. Я понимаю если бы сварочный был бы мощный и обратный провод по всем металлическим контурам. А так инвертор, 220В, обратный провод рядом на трубе, место сварки труб вообще фиг знает где. Объясните плз. чо за хрень. УКФ пока выкинул из схемы, чоб сварщику не мешать и технологию не останавливать.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Юрьич писал(а):
Доброго всем времени. Сложилась следующая ситуация. Получили новые насосы ИРТЫШ, с ящиками управления. Кроме УЗД-8Р в нем смонтирован УКФ-4. Все ниче, работает все. Заметили ситуацию, что при работе сварочным аппаратом УКФ-4 отключает схему. Я понимаю если бы сварочный был бы мощный и обратный провод по всем металлическим контурам. А так инвертор, 220В, обратный провод рядом на трубе, место сварки труб вообще фиг знает где. Объясните плз. чо за хрень. УКФ пока выкинул из схемы, чоб сварщику не мешать и технологию не останавливать.
Нужно анализировать всю схему электроснабжения. Откуда подключены выши ящики управления? Куда подключаете сварочный аппарат? Какая общая потребляемая нагрузка. Во время сварки происходят скачки напряжения, поэтому и отключается.
Заголовок сообщения: Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ
Добавлено: 28 авг 2014, 07:04
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 03:10 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ящики управления подключены от ВРУ, с отдельных автоматов. Сварочный от розетки 220В, 6А. Теоретически скачки напряжения есть. Практически они ничтожны по сравнению с тем, что привод насоса 11кВт, сеть трехфазная. Неужели такая чувствительность. С какой целью.
Заголовок сообщения: Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ
Добавлено: 28 авг 2014, 07:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Юрьич писал(а):
Ящики управления подключены от ВРУ, с отдельных автоматов. Сварочный от розетки 220В, 6А. Теоретически скачки напряжения есть. Практически они ничтожны по сравнению с тем, что привод насоса 11кВт, сеть трехфазная. Неужели такая чувствительность. С какой целью.
Не пробовали изменять задержку, порог срабатывания?
Заголовок сообщения: Re: УКФ-4 отключаетя во время сварочных работ
Добавлено: 28 авг 2014, 07:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Я бы провел эксперимент. Взять мультиметр и замерить напряжение во время сварки. Длительность сварки не менее 10с. Желательно в двух режимах: при включенном и отключенном насосе. Затем можно рассуждать, правильно ли срабатывает реле напряжения.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения