Всем привет!
У меня проблема, не могу решить уже больше года.
Суть: имеется частный дом, в ВРУ установлен УЗО который периодически выбивает (подключен правильно), есть сомнения насчет скважины (глубинный насос) и водонагревателя.
Теперь сама проблема - УЗО может работать неделю, две, месяц (все нормально), а может за один день выхлестнуть несколько раз.
Берем насос - накачиваем 2куб.м. воды в емкость (около 1часа работы) УЗО в порядке, в другой раз выбивает при мойке посуды женой (около 15 мин.)
Берем водонагреватель - помывка всей семьи (4 человека) в ванной, 100 литровый водогрей высасывается почти полностью - УЗО в порядке.
Лаборатория выставила ценник за поиск утечки такой,что проще заменить проводку по дому, гарантий на 100% результат не дают, жаба душит платить не уверенным в результате.
Может кто-то что-то посоветует.

Автор:  k-igor [ 03 июл 2014, 05:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти утечку УЗО

panpalych писал(а):
Всем привет!
У меня проблема, не могу решить уже больше года.
Суть: имеется частный дом, в ВРУ установлен УЗО который периодически выбивает (подключен правильно), есть сомнения насчет скважины (глубинный насос) и водонагревателя.
Теперь сама проблема - УЗО может работать неделю, две, месяц (все нормально), а может за один день выхлестнуть несколько раз.
Берем насос - накачиваем 2куб.м. воды в емкость (около 1часа работы) УЗО в порядке, в другой раз выбивает при мойке посуды женой (около 15 мин.)
Берем водонагреватель - помывка всей семьи (4 человека) в ванной, 100 литровый водогрей высасывается почти полностью - УЗО в порядке.
Лаборатория выставила ценник за поиск утечки такой,что проще заменить проводку по дому, гарантий на 100% результат не дают, жаба душит платить не уверенным в результате.
Может кто-то что-то посоветует.

УЗО на сколько мА? Какая маркировка?
Кабели в хорошем состоянии? Проверьте все контактные соединения, кабель должен быть сухой, без повреждений.

Автор:  panpalych [ 03 июл 2014, 06:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти утечку УЗО

УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие.
какие еще варианты?

Автор:  k-igor [ 03 июл 2014, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти утечку УЗО

panpalych писал(а):
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие.
какие еще варианты?

Какая фирма-производитель УЗО?
Вариант замены УЗО.
Если есть возможность, кабели положить в гофротрубу.

Автор:  panpalych [ 03 июл 2014, 07:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти утечку УЗО

k-igor писал(а):
panpalych писал(а):
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие.
какие еще варианты?

Какая фирма-производитель УЗО?
Вариант замены УЗО.
Если есть возможность, кабели положить в гофротрубу.


Кабель до насоса в гофре, УЗО АВВшное, менять пока не вижу смысла (может месяц работать без сбоев).

Автор:  k-igor [ 03 июл 2014, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти утечку УЗО

panpalych писал(а):
Кабель до насоса в гофре, УЗО АВВшное, менять пока не вижу смысла (может месяц работать без сбоев).

Если подключено все правильно, УЗО рабочее, кабели в норме, значит утечка тока происходит в самих приборах.
У вас на каждый прибор свое УЗО установленно? Или же одно общее?

Автор:  panpalych [ 03 июл 2014, 07:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти утечку УЗО

k-igor писал(а):
Если подключено все правильно, УЗО рабочее, кабели в норме, значит утечка тока происходит в самих приборах.
У вас на каждый прибор свое УЗО установленно? Или же одно общее?


УЗО одно на весь дом, далее нагрузка через автоматы, если утечка в самих приборах - почему такое непостоянство в срабатывании?

Автор:  k-igor [ 03 июл 2014, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти утечку УЗО

panpalych писал(а):
УЗО одно на весь дом, далее нагрузка через автоматы, если утечка в самих приборах - почему такое непостоянство в срабатывании?

Во, ща докопаемся до истины)))
Изначально вы неверно выбрали защитные аппараты.
На вводе, на весь дом, у вас должно стоять противопожарное УЗО на ток утечки 100мА (а то и на 300мА, если сети большие). 30мА для такого УЗО мало.
Для защиты от поражения электрическим токам, на каждой группе устанавливается свое УЗО или дифавтомат с током утечки 30мА.
Поэтому, ваше УЗО нужно заменить на УЗО с током 100мА. Его можно поставить на отдельную группу, но никак на весь дом.

Автор:  panpalych [ 03 июл 2014, 08:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти утечку УЗО

k-igor писал(а):
Во, ща докопаемся до истины)))
Изначально вы неверно выбрали защитные аппараты.
На вводе, на весь дом, у вас должно стоять противопожарное УЗО на ток утечки 100мА (а то и на 300мА, если сети большие). 30мА для такого УЗО мало.
Для защиты от поражения электрическим токам, на каждой группе устанавливается свое УЗО или дифавтомат с током утечки 30мА.
Поэтому, ваше УЗО нужно заменить на УЗО с током 100мА. Его можно поставить на отдельную группу, но никак на весь дом.

все равно не ясно почему бывают периоды когда по несколько недель не выбивает?

Автор:  k-igor [ 03 июл 2014, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти утечку УЗО

panpalych писал(а):
все равно не ясно почему бывают периоды когда по несколько недель не выбивает?

Не выбивает у вас тогда, когда вы не пользуетесь другими электроприборами. Чем больше включено электроприборов, тем больше утечка тока. Это физика.
Включите ваш водонагреватель, стиральную машину, чайник и скорее всего ваше УЗО сработает.
Включили только водонагреватель - УЗО не сработает, т.к. ток утечки будет небольшой.