Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:45

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 04:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет!
У меня проблема, не могу решить уже больше года.
Суть: имеется частный дом, в ВРУ установлен УЗО который периодически выбивает (подключен правильно), есть сомнения насчет скважины (глубинный насос) и водонагревателя.
Теперь сама проблема - УЗО может работать неделю, две, месяц (все нормально), а может за один день выхлестнуть несколько раз.
Берем насос - накачиваем 2куб.м. воды в емкость (около 1часа работы) УЗО в порядке, в другой раз выбивает при мойке посуды женой (около 15 мин.)
Берем водонагреватель - помывка всей семьи (4 человека) в ванной, 100 литровый водогрей высасывается почти полностью - УЗО в порядке.
Лаборатория выставила ценник за поиск утечки такой,что проще заменить проводку по дому, гарантий на 100% результат не дают, жаба душит платить не уверенным в результате.
Может кто-то что-то посоветует.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 05:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
panpalych писал(а):
Всем привет!
У меня проблема, не могу решить уже больше года.
Суть: имеется частный дом, в ВРУ установлен УЗО который периодически выбивает (подключен правильно), есть сомнения насчет скважины (глубинный насос) и водонагревателя.
Теперь сама проблема - УЗО может работать неделю, две, месяц (все нормально), а может за один день выхлестнуть несколько раз.
Берем насос - накачиваем 2куб.м. воды в емкость (около 1часа работы) УЗО в порядке, в другой раз выбивает при мойке посуды женой (около 15 мин.)
Берем водонагреватель - помывка всей семьи (4 человека) в ванной, 100 литровый водогрей высасывается почти полностью - УЗО в порядке.
Лаборатория выставила ценник за поиск утечки такой,что проще заменить проводку по дому, гарантий на 100% результат не дают, жаба душит платить не уверенным в результате.
Может кто-то что-то посоветует.

УЗО на сколько мА? Какая маркировка?
Кабели в хорошем состоянии? Проверьте все контактные соединения, кабель должен быть сухой, без повреждений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 06:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие.
какие еще варианты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 07:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
panpalych писал(а):
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие.
какие еще варианты?

Какая фирма-производитель УЗО?
Вариант замены УЗО.
Если есть возможность, кабели положить в гофротрубу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 07:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
panpalych писал(а):
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие.
какие еще варианты?

Какая фирма-производитель УЗО?
Вариант замены УЗО.
Если есть возможность, кабели положить в гофротрубу.


Кабель до насоса в гофре, УЗО АВВшное, менять пока не вижу смысла (может месяц работать без сбоев).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 07:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
panpalych писал(а):
Кабель до насоса в гофре, УЗО АВВшное, менять пока не вижу смысла (может месяц работать без сбоев).

Если подключено все правильно, УЗО рабочее, кабели в норме, значит утечка тока происходит в самих приборах.
У вас на каждый прибор свое УЗО установленно? Или же одно общее?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 07:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если подключено все правильно, УЗО рабочее, кабели в норме, значит утечка тока происходит в самих приборах.
У вас на каждый прибор свое УЗО установленно? Или же одно общее?


УЗО одно на весь дом, далее нагрузка через автоматы, если утечка в самих приборах - почему такое непостоянство в срабатывании?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 07:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
panpalych писал(а):
УЗО одно на весь дом, далее нагрузка через автоматы, если утечка в самих приборах - почему такое непостоянство в срабатывании?

Во, ща докопаемся до истины)))
Изначально вы неверно выбрали защитные аппараты.
На вводе, на весь дом, у вас должно стоять противопожарное УЗО на ток утечки 100мА (а то и на 300мА, если сети большие). 30мА для такого УЗО мало.
Для защиты от поражения электрическим токам, на каждой группе устанавливается свое УЗО или дифавтомат с током утечки 30мА.
Поэтому, ваше УЗО нужно заменить на УЗО с током 100мА. Его можно поставить на отдельную группу, но никак на весь дом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Во, ща докопаемся до истины)))
Изначально вы неверно выбрали защитные аппараты.
На вводе, на весь дом, у вас должно стоять противопожарное УЗО на ток утечки 100мА (а то и на 300мА, если сети большие). 30мА для такого УЗО мало.
Для защиты от поражения электрическим токам, на каждой группе устанавливается свое УЗО или дифавтомат с током утечки 30мА.
Поэтому, ваше УЗО нужно заменить на УЗО с током 100мА. Его можно поставить на отдельную группу, но никак на весь дом.

все равно не ясно почему бывают периоды когда по несколько недель не выбивает?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 08:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
panpalych писал(а):
все равно не ясно почему бывают периоды когда по несколько недель не выбивает?

Не выбивает у вас тогда, когда вы не пользуетесь другими электроприборами. Чем больше включено электроприборов, тем больше утечка тока. Это физика.
Включите ваш водонагреватель, стиральную машину, чайник и скорее всего ваше УЗО сработает.
Включили только водонагреватель - УЗО не сработает, т.к. ток утечки будет небольшой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика