 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 08:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Не выбивает у вас тогда, когда вы не пользуетесь другими электроприборами. Чем больше включено электроприборов, тем больше утечка тока. Это физика.
Включите ваш водонагреватель, стиральную машину, чайник и скорее всего ваше УЗО сработает.
Включили только водонагреватель - УЗО не сработает, т.к. ток утечки будет небольшой.


Не согласен, не далее как вчера было включено: 1) телевизор, 2) термопот, 3) холодильник, 4) водогрей (разбора воды не было), УЗО выбило.
Водонагреватель включен постоянно, насос тоже через реле давления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 10:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
panpalych писал(а):
Не согласен, не далее как вчера было включено: 1) телевизор, 2) термопот, 3) холодильник, 4) водогрей (разбора воды не было), УЗО выбило.
Водонагреватель включен постоянно, насос тоже через реле давления.

Не там проблему ищите. Не водонагревателе и насосе дело. Вернее и они вносят определенный вклад в срабатывание УЗО.
Холодильник, телевизор можно в расчет не брать, они очень мало потребляют. А вот термопот, наверное киловат 2 будет? Соответсвенно там и утечка тока будет приличная. В какой-то момент включится еще водонагреватель и срабатывает ваше УЗО.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: panpalych (04 июл 2014, 02:05)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 02:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
panpalych писал(а):
Не согласен, не далее как вчера было включено: 1) телевизор, 2) термопот, 3) холодильник, 4) водогрей (разбора воды не было), УЗО выбило.
Водонагреватель включен постоянно, насос тоже через реле давления.

Не там проблему ищите. Не водонагревателе и насосе дело. Вернее и они вносят определенный вклад в срабатывание УЗО.
Холодильник, телевизор можно в расчет не брать, они очень мало потребляют. А вот термопот, наверное киловат 2 будет? Соответсвенно там и утечка тока будет приличная. В какой-то момент включится еще водонагреватель и срабатывает ваше УЗО.

И все таки не могу понять причину: все из перечисленного включено в сеть постоянно, а УЗО выбивает то раз в один-два месяца, а то за один день несколько раз.
но все равно спасибо за советы, попробую поменять на 100мА, а дальше - поживем увидим.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 09:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
panpalych писал(а):
И все таки не могу понять причину: все из перечисленного включено в сеть постоянно, а УЗО выбивает то раз в один-два месяца, а то за один день несколько раз.
но все равно спасибо за советы, попробую поменять на 100мА, а дальше - поживем увидим.

Я больше чем уверен, что проблема в этом.
На вводе поставьте на 100мА (или на 300мА), а старое УЗО на 30мА можно поставить отдельно на водонагреватель. На каждую отдельную группу нужно ставить свое УЗО или дифавтомат.
Вводное УЗО выполняет функцию защиты от пожара.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: panpalych (05 июл 2014, 16:30)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 19:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 фев 2014, 18:32
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А в доме есть заземление ??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 01:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Valdis72 писал(а):
А в доме есть заземление ??


Да есть!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика