Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет! У меня проблема, не могу решить уже больше года. Суть: имеется частный дом, в ВРУ установлен УЗО который периодически выбивает (подключен правильно), есть сомнения насчет скважины (глубинный насос) и водонагревателя. Теперь сама проблема - УЗО может работать неделю, две, месяц (все нормально), а может за один день выхлестнуть несколько раз. Берем насос - накачиваем 2куб.м. воды в емкость (около 1часа работы) УЗО в порядке, в другой раз выбивает при мойке посуды женой (около 15 мин.) Берем водонагреватель - помывка всей семьи (4 человека) в ванной, 100 литровый водогрей высасывается почти полностью - УЗО в порядке. Лаборатория выставила ценник за поиск утечки такой,что проще заменить проводку по дому, гарантий на 100% результат не дают, жаба душит платить не уверенным в результате. Может кто-то что-то посоветует.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 05:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
panpalych писал(а):
Всем привет! У меня проблема, не могу решить уже больше года. Суть: имеется частный дом, в ВРУ установлен УЗО который периодически выбивает (подключен правильно), есть сомнения насчет скважины (глубинный насос) и водонагревателя. Теперь сама проблема - УЗО может работать неделю, две, месяц (все нормально), а может за один день выхлестнуть несколько раз. Берем насос - накачиваем 2куб.м. воды в емкость (около 1часа работы) УЗО в порядке, в другой раз выбивает при мойке посуды женой (около 15 мин.) Берем водонагреватель - помывка всей семьи (4 человека) в ванной, 100 литровый водогрей высасывается почти полностью - УЗО в порядке. Лаборатория выставила ценник за поиск утечки такой,что проще заменить проводку по дому, гарантий на 100% результат не дают, жаба душит платить не уверенным в результате. Может кто-то что-то посоветует.
УЗО на сколько мА? Какая маркировка? Кабели в хорошем состоянии? Проверьте все контактные соединения, кабель должен быть сухой, без повреждений.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 06:48
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие. какие еще варианты?
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
panpalych писал(а):
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие. какие еще варианты?
Какая фирма-производитель УЗО? Вариант замены УЗО. Если есть возможность, кабели положить в гофротрубу.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:22
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
panpalych писал(а):
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие. какие еще варианты?
Какая фирма-производитель УЗО? Вариант замены УЗО. Если есть возможность, кабели положить в гофротрубу.
Кабель до насоса в гофре, УЗО АВВшное, менять пока не вижу смысла (может месяц работать без сбоев).
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
panpalych писал(а):
Кабель до насоса в гофре, УЗО АВВшное, менять пока не вижу смысла (может месяц работать без сбоев).
Если подключено все правильно, УЗО рабочее, кабели в норме, значит утечка тока происходит в самих приборах. У вас на каждый прибор свое УЗО установленно? Или же одно общее?
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:30
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если подключено все правильно, УЗО рабочее, кабели в норме, значит утечка тока происходит в самих приборах. У вас на каждый прибор свое УЗО установленно? Или же одно общее?
УЗО одно на весь дом, далее нагрузка через автоматы, если утечка в самих приборах - почему такое непостоянство в срабатывании?
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:44
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
panpalych писал(а):
УЗО одно на весь дом, далее нагрузка через автоматы, если утечка в самих приборах - почему такое непостоянство в срабатывании?
Во, ща докопаемся до истины))) Изначально вы неверно выбрали защитные аппараты. На вводе, на весь дом, у вас должно стоять противопожарное УЗО на ток утечки 100мА (а то и на 300мА, если сети большие). 30мА для такого УЗО мало. Для защиты от поражения электрическим токам, на каждой группе устанавливается свое УЗО или дифавтомат с током утечки 30мА. Поэтому, ваше УЗО нужно заменить на УЗО с током 100мА. Его можно поставить на отдельную группу, но никак на весь дом.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 08:14
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Во, ща докопаемся до истины))) Изначально вы неверно выбрали защитные аппараты. На вводе, на весь дом, у вас должно стоять противопожарное УЗО на ток утечки 100мА (а то и на 300мА, если сети большие). 30мА для такого УЗО мало. Для защиты от поражения электрическим токам, на каждой группе устанавливается свое УЗО или дифавтомат с током утечки 30мА. Поэтому, ваше УЗО нужно заменить на УЗО с током 100мА. Его можно поставить на отдельную группу, но никак на весь дом.
все равно не ясно почему бывают периоды когда по несколько недель не выбивает?
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 08:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
panpalych писал(а):
все равно не ясно почему бывают периоды когда по несколько недель не выбивает?
Не выбивает у вас тогда, когда вы не пользуетесь другими электроприборами. Чем больше включено электроприборов, тем больше утечка тока. Это физика. Включите ваш водонагреватель, стиральную машину, чайник и скорее всего ваше УЗО сработает. Включили только водонагреватель - УЗО не сработает, т.к. ток утечки будет небольшой.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения