Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет! У меня проблема, не могу решить уже больше года. Суть: имеется частный дом, в ВРУ установлен УЗО который периодически выбивает (подключен правильно), есть сомнения насчет скважины (глубинный насос) и водонагревателя. Теперь сама проблема - УЗО может работать неделю, две, месяц (все нормально), а может за один день выхлестнуть несколько раз. Берем насос - накачиваем 2куб.м. воды в емкость (около 1часа работы) УЗО в порядке, в другой раз выбивает при мойке посуды женой (около 15 мин.) Берем водонагреватель - помывка всей семьи (4 человека) в ванной, 100 литровый водогрей высасывается почти полностью - УЗО в порядке. Лаборатория выставила ценник за поиск утечки такой,что проще заменить проводку по дому, гарантий на 100% результат не дают, жаба душит платить не уверенным в результате. Может кто-то что-то посоветует.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 05:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
panpalych писал(а):
Всем привет! У меня проблема, не могу решить уже больше года. Суть: имеется частный дом, в ВРУ установлен УЗО который периодически выбивает (подключен правильно), есть сомнения насчет скважины (глубинный насос) и водонагревателя. Теперь сама проблема - УЗО может работать неделю, две, месяц (все нормально), а может за один день выхлестнуть несколько раз. Берем насос - накачиваем 2куб.м. воды в емкость (около 1часа работы) УЗО в порядке, в другой раз выбивает при мойке посуды женой (около 15 мин.) Берем водонагреватель - помывка всей семьи (4 человека) в ванной, 100 литровый водогрей высасывается почти полностью - УЗО в порядке. Лаборатория выставила ценник за поиск утечки такой,что проще заменить проводку по дому, гарантий на 100% результат не дают, жаба душит платить не уверенным в результате. Может кто-то что-то посоветует.
УЗО на сколько мА? Какая маркировка? Кабели в хорошем состоянии? Проверьте все контактные соединения, кабель должен быть сухой, без повреждений.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 06:48
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие. какие еще варианты?
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
panpalych писал(а):
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие. какие еще варианты?
Какая фирма-производитель УЗО? Вариант замены УЗО. Если есть возможность, кабели положить в гофротрубу.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:22
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
panpalych писал(а):
УЗО 30мА, 40А, Кабеля на насос и на водонагреватель заводские, изоляция без повреждений. Проводка до них проложена с запасом мощности ВВГнг 3*2,5, контакты и клеммы сухие. какие еще варианты?
Какая фирма-производитель УЗО? Вариант замены УЗО. Если есть возможность, кабели положить в гофротрубу.
Кабель до насоса в гофре, УЗО АВВшное, менять пока не вижу смысла (может месяц работать без сбоев).
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
panpalych писал(а):
Кабель до насоса в гофре, УЗО АВВшное, менять пока не вижу смысла (может месяц работать без сбоев).
Если подключено все правильно, УЗО рабочее, кабели в норме, значит утечка тока происходит в самих приборах. У вас на каждый прибор свое УЗО установленно? Или же одно общее?
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:30
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если подключено все правильно, УЗО рабочее, кабели в норме, значит утечка тока происходит в самих приборах. У вас на каждый прибор свое УЗО установленно? Или же одно общее?
УЗО одно на весь дом, далее нагрузка через автоматы, если утечка в самих приборах - почему такое непостоянство в срабатывании?
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 07:44
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
panpalych писал(а):
УЗО одно на весь дом, далее нагрузка через автоматы, если утечка в самих приборах - почему такое непостоянство в срабатывании?
Во, ща докопаемся до истины))) Изначально вы неверно выбрали защитные аппараты. На вводе, на весь дом, у вас должно стоять противопожарное УЗО на ток утечки 100мА (а то и на 300мА, если сети большие). 30мА для такого УЗО мало. Для защиты от поражения электрическим токам, на каждой группе устанавливается свое УЗО или дифавтомат с током утечки 30мА. Поэтому, ваше УЗО нужно заменить на УЗО с током 100мА. Его можно поставить на отдельную группу, но никак на весь дом.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 08:14
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Во, ща докопаемся до истины))) Изначально вы неверно выбрали защитные аппараты. На вводе, на весь дом, у вас должно стоять противопожарное УЗО на ток утечки 100мА (а то и на 300мА, если сети большие). 30мА для такого УЗО мало. Для защиты от поражения электрическим токам, на каждой группе устанавливается свое УЗО или дифавтомат с током утечки 30мА. Поэтому, ваше УЗО нужно заменить на УЗО с током 100мА. Его можно поставить на отдельную группу, но никак на весь дом.
все равно не ясно почему бывают периоды когда по несколько недель не выбивает?
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 08:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
panpalych писал(а):
все равно не ясно почему бывают периоды когда по несколько недель не выбивает?
Не выбивает у вас тогда, когда вы не пользуетесь другими электроприборами. Чем больше включено электроприборов, тем больше утечка тока. Это физика. Включите ваш водонагреватель, стиральную машину, чайник и скорее всего ваше УЗО сработает. Включили только водонагреватель - УЗО не сработает, т.к. ток утечки будет небольшой.