Автор:  sewa [ 20 май 2014, 05:13 ]
Заголовок сообщения:  Как установить аварийный генератор?

Добрый день всем.
В автосервисе частенько отключают электричество. Есть желание купить бензогенератор.
При его выборе учитывалось оборудование: 1) подъёмник 2.2 кв, 2) КОМПРЕССОР 2.3 кв,
Решили купить бензогенератор на 5 кв, но понимание того, что пусковой ток, не даст нормально пользоваться этим генератором, приводит к вопросу "Что делать?"
Покупать генератор мощностью 20 кв, слишком накладно для мастерской... Может быть существуют какие-то технические решения для подобной ситуации, ну скажем есть некие ограничители мощности или устройства плавного пуска.

Просветите пожалуйста, т.к. я не электрик, а менеджер автосервиса. Спасибо.

Автор:  k-igor [ 20 май 2014, 06:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как установить аварийный генератор?

sewa писал(а):
Добрый день всем.
В автосервисе частенько отключают электричество. Есть желание купить бензогенератор.
При его выборе учитывалось оборудование: 1) подъёмник 2.2 кв, 2) КОМПРЕССОР 2.3 кв,
Решили купить бензогенератор на 5 кв, но понимание того, что пусковой ток, не даст нормально пользоваться этим генератором, приводит к вопросу "Что делать?"
Покупать генератор мощностью 20 кв, слишком накладно для мастерской... Может быть существуют какие-то технические решения для подобной ситуации, ну скажем есть некие ограничители мощности или устройства плавного пуска.

Просветите пожалуйста, т.к. я не электрик, а менеджер автосервиса. Спасибо.

Здесь неплохо было бы знать пусковую мощность вашего компрессора. Думаю кратность будет порядка 5-6. Чтобы снизить пусковой ток применяют устройства плавного пуска, но эти устройства не дешевое удовольствие, наверное дороже самого генератора.
Думаю на 10кВт генератора вам будет достаточно. Может быть хватит и 7-8кВт. Это оптимальный вариант. Подъемник у вас все равно не будет работать постоянно, а лишь иногда.
В любом случае, в магазине можете договориться, чтобы проверить возможность запуска вашего компрессора, чтобы не переплачивать за дополнительную мощность, а это ведь еще лишний расход топлива.