 Заголовок сообщения: Как установить аварийный генератор?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 05:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 05:01
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день всем.
В автосервисе частенько отключают электричество. Есть желание купить бензогенератор.
При его выборе учитывалось оборудование: 1) подъёмник 2.2 кв, 2) КОМПРЕССОР 2.3 кв,
Решили купить бензогенератор на 5 кв, но понимание того, что пусковой ток, не даст нормально пользоваться этим генератором, приводит к вопросу "Что делать?"
Покупать генератор мощностью 20 кв, слишком накладно для мастерской... Может быть существуют какие-то технические решения для подобной ситуации, ну скажем есть некие ограничители мощности или устройства плавного пуска.

Просветите пожалуйста, т.к. я не электрик, а менеджер автосервиса. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как установить аварийный генератор?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 06:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sewa писал(а):
Добрый день всем.
В автосервисе частенько отключают электричество. Есть желание купить бензогенератор.
При его выборе учитывалось оборудование: 1) подъёмник 2.2 кв, 2) КОМПРЕССОР 2.3 кв,
Решили купить бензогенератор на 5 кв, но понимание того, что пусковой ток, не даст нормально пользоваться этим генератором, приводит к вопросу "Что делать?"
Покупать генератор мощностью 20 кв, слишком накладно для мастерской... Может быть существуют какие-то технические решения для подобной ситуации, ну скажем есть некие ограничители мощности или устройства плавного пуска.

Просветите пожалуйста, т.к. я не электрик, а менеджер автосервиса. Спасибо.

Здесь неплохо было бы знать пусковую мощность вашего компрессора. Думаю кратность будет порядка 5-6. Чтобы снизить пусковой ток применяют устройства плавного пуска, но эти устройства не дешевое удовольствие, наверное дороже самого генератора.
Думаю на 10кВт генератора вам будет достаточно. Может быть хватит и 7-8кВт. Это оптимальный вариант. Подъемник у вас все равно не будет работать постоянно, а лишь иногда.
В любом случае, в магазине можете договориться, чтобы проверить возможность запуска вашего компрессора, чтобы не переплачивать за дополнительную мощность, а это ведь еще лишний расход топлива.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика