 Заголовок сообщения: Автоматические выключатели для медицинских учреждений
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 17:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый вечер. На той недели был в мед учреждении. Посетил помещение "Электрощитовая" и был удивлён, что автоматические выключатели стоят типа ИЕК. Я делал монтаж щитов в учебных учреждениях, устанавливали Шнайдер АКТИ9.
Вопрос: Можно как нибудь убедить руководство мед учр по замене автоматических выключателей?
Клиника частная.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические выключатели для медицинских учреждений.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алекс52рус писал(а):
Добрый вечер. На той недели был в мед учреждении. Посетил помещение "Электрощитовая" и был удивлён, что автоматические выключатели стоят типа ИЕК. Я делал монтаж щитов в учебных учреждениях, устанавливали Шнайдер АКТИ9.
Вопрос: Можно как нибудь убедить руководство мед учр по замене автоматических выключателей?
Клиника частная.

А что запрещает использовать автоматические выключати таких китайских производителей как ИЕК, ЕКФ...?
Здесь должен решать заказчик, каких производителей хочет видеть у себя в щитовой.
Руководство ничего не нарушает. Или в сертификатах ИЕК написано, что их запрещено применять в медицинских учреждениях?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические выключатели для медицинских учреждений.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Лично я сертификат ИЕК не видел. Надо запросить у менеджера по продаже.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические выключатели для медицинских учреждений.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алекс52рус писал(а):
Лично я сертификат ИЕК не видел. Надо запросить у менеджера по продаже.

Думаю все у них будет как надо.
Каждый должен сам решать: понадежнее или подешевле, хотя заказчики и не разбираюся во всех этих тонкостях.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические выключатели для медицинских учреждений
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 07:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Сотрудники Электротехнической лаборатории озвучили что, при прогрузки данных автоматов я устал бы их менять. Примерно 70% брак. В принципе я их предупредил, ждите лета. Нагрузки больше(кондеры), ждите подарков.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические выключатели для медицинских учреждений
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 09:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алекс52рус писал(а):
Сотрудники Электротехнической лаборатории озвучили что, при прогрузки данных автоматов я устал бы их менять. Примерно 70% брак. В принципе я их предупредил, ждите лета. Нагрузки больше(кондеры), ждите подарков.

Я не сторонник китайских автоматов, но думаю эта цифра сильно завышена.
Если у официальных представителей покупать, то на мой взгляд, должны рабатать как положенно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические выключатели для медицинских учреждений
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 06:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вчера на рынке смотрел автоматы, так один электрик сказал типо того, что вы говорите, что на номинальном токе не отключаются...

Здесь следует иметь ввиду, что модульный автомат, например, на 10А может практически час работать с током 14А (1,45In). И никакой это не брак.Температура окружающей среды играет важную роль.

Чтобы быть объективным в данном вопросе нужно сделать независимое исследование.
Взять по 10 (чем болольше тем лучше) автоматов различных производителей и "прогрузить" их на:
1 1,13In.
2 1,45In.
3 2,55In.
Я бы с большим удовольствием это сделал или поучаствовал бы, если у меня была бы такая возможность.
In - это не совсем тот ток, при котором отключается автомат.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические выключатели для медицинских учреждений
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 07:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый день. У меня неприязнь к модульным автоматам, именно ИЕК. После того как дом сгорел, а он .... даже на кз не сработал. По поводу исследования попробую переговорить, если у лаборатории время свободное будет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика