Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3135
Страница 1 из 1

Автор:  Саней [ 24 апр 2014, 05:37 ]
Заголовок сообщения:  При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат

Прошу помочь разобраться в проблеме. При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат. Проводка трех проводная с занулением. Кабель теплого пола двухжильный. К клеме 5 подключается экран кабеля теплого пола.
Такой кабель теплого пола прозванивают вообще, или конструктивно это не верно?
Какие могут быть причины отключения?
Спасибо за помощь.
Изображение

Автор:  k-igor [ 24 апр 2014, 06:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат

Саней писал(а):
Прошу помочь разобраться в проблеме. При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат. Проводка трех проводная с занулением. Кабель теплого пола двухжильный. К клеме 5 подключается экран кабеля теплого пола.
Такой кабель теплого пола прозванивают вообще, или конструктивно это не верно?
Какие могут быть причины отключения?
Спасибо за помощь.
Изображение

Дифавтомат вырубается, потому что есть ток утечки в кабеле. Какой у вас дифавтомат, характеристики?
Возможно у вас дифавтомат с очень маленькой уставкой по току утечки. Возможно изоляция кабеля повреждена.

Автор:  Саней [ 24 апр 2014, 06:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат

Дифф. на 63А и 30мА. Кабель при прозвоне показывает 68 Ом, какое вроде и должно быть.

Автор:  k-igor [ 24 апр 2014, 06:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат

Саней писал(а):
Дифф. на 63А и 30мА. Кабель при прозвоне показывает 68 Ом, какое вроде и должно быть.

Думаю вам нужно проверить сопротивление изоляции (мегаомметром) между:
1 Жилами.
2 Между экраном и первой жилой.
3 Между экраном и второй жилой.
После монтажа дифавтомат не выбивал?

Автор:  Саней [ 24 апр 2014, 06:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат

После монтажа прошло 2 года. Без причины дифавтомат не срабатывал. Буду искать мегаоомметр )). А дифавтомат с моими характеристиками нормальный? Спасибо за помощь.

Автор:  k-igor [ 24 апр 2014, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат

Саней писал(а):
После монтажа прошло 2 года. Без причины дифавтомат не срабатывал. Буду искать мегаоомметр )). А дифавтомат с моими характеристиками нормальный? Спасибо за помощь.

Я так понимаю у вас стоит автомат и УЗО на 63А. Либо вы мне неправильно ток сказали :)
Может быть просто нужно заменить дифавтомат. Если есть в наличии, то попробуйте.
Потопа в квартире не было?)) Как вариант вода проникла в пол и изоляция кабеля отсырела. В общем попробуйте заменить дифавтомат и замерить сопротивление изоляции.

Автор:  Саней [ 24 апр 2014, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат

Потопа не было. Значит у меня не дифавтомат? А не могли бы Вы подсказать, какой лучше взять диф автомат?
Изображение

Автор:  k-igor [ 24 апр 2014, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат

Саней писал(а):
Потопа не было. Значит у меня не дифавтомат? А не могли бы Вы подсказать, какой лучше взять диф автомат?
Изображение

У вас УЗО.
Все зависит сколько вы готовы отдать денег. Лучше взять ABB либо какого-нибудь другого европейского производителя.
Если нет, то я бы взял EKF.

Автор:  Саней [ 24 апр 2014, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат

Спасибо за участие. Вопрос решился. Видимо при подключении я использовал тот НУЛЬ питания, который типа как заземление. Вместо него присоединил НУЛЬ второй и пока работает, не выбивает. Жду коментариев ))) Плохо не разбираться в электрике)))) Еще раз спасибо.