 Заголовок сообщения: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 05:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2014, 05:26
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прошу помочь разобраться в проблеме. При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат. Проводка трех проводная с занулением. Кабель теплого пола двухжильный. К клеме 5 подключается экран кабеля теплого пола.
Такой кабель теплого пола прозванивают вообще, или конструктивно это не верно?
Какие могут быть причины отключения?
Спасибо за помощь.
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Саней писал(а):
Прошу помочь разобраться в проблеме. При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат. Проводка трех проводная с занулением. Кабель теплого пола двухжильный. К клеме 5 подключается экран кабеля теплого пола.
Такой кабель теплого пола прозванивают вообще, или конструктивно это не верно?
Какие могут быть причины отключения?
Спасибо за помощь.
Изображение

Дифавтомат вырубается, потому что есть ток утечки в кабеле. Какой у вас дифавтомат, характеристики?
Возможно у вас дифавтомат с очень маленькой уставкой по току утечки. Возможно изоляция кабеля повреждена.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2014, 05:26
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дифф. на 63А и 30мА. Кабель при прозвоне показывает 68 Ом, какое вроде и должно быть.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Саней писал(а):
Дифф. на 63А и 30мА. Кабель при прозвоне показывает 68 Ом, какое вроде и должно быть.

Думаю вам нужно проверить сопротивление изоляции (мегаомметром) между:
1 Жилами.
2 Между экраном и первой жилой.
3 Между экраном и второй жилой.
После монтажа дифавтомат не выбивал?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2014, 05:26
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
После монтажа прошло 2 года. Без причины дифавтомат не срабатывал. Буду искать мегаоомметр )). А дифавтомат с моими характеристиками нормальный? Спасибо за помощь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Саней писал(а):
После монтажа прошло 2 года. Без причины дифавтомат не срабатывал. Буду искать мегаоомметр )). А дифавтомат с моими характеристиками нормальный? Спасибо за помощь.

Я так понимаю у вас стоит автомат и УЗО на 63А. Либо вы мне неправильно ток сказали :)
Может быть просто нужно заменить дифавтомат. Если есть в наличии, то попробуйте.
Потопа в квартире не было?)) Как вариант вода проникла в пол и изоляция кабеля отсырела. В общем попробуйте заменить дифавтомат и замерить сопротивление изоляции.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2014, 05:26
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Потопа не было. Значит у меня не дифавтомат? А не могли бы Вы подсказать, какой лучше взять диф автомат?
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 07:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Саней писал(а):
Потопа не было. Значит у меня не дифавтомат? А не могли бы Вы подсказать, какой лучше взять диф автомат?
Изображение

У вас УЗО.
Все зависит сколько вы готовы отдать денег. Лучше взять ABB либо какого-нибудь другого европейского производителя.
Если нет, то я бы взял EKF.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Саней (24 апр 2014, 09:03)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 07:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2014, 05:26
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за участие. Вопрос решился. Видимо при подключении я использовал тот НУЛЬ питания, который типа как заземление. Вместо него присоединил НУЛЬ второй и пока работает, не выбивает. Жду коментариев ))) Плохо не разбираться в электрике)))) Еще раз спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика