Заголовок сообщения: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
Добавлено: 24 апр 2014, 05:37
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 05:26 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Прошу помочь разобраться в проблеме. При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат. Проводка трех проводная с занулением. Кабель теплого пола двухжильный. К клеме 5 подключается экран кабеля теплого пола. Такой кабель теплого пола прозванивают вообще, или конструктивно это не верно? Какие могут быть причины отключения? Спасибо за помощь.
Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
Добавлено: 24 апр 2014, 06:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Саней писал(а):
Прошу помочь разобраться в проблеме. При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат. Проводка трех проводная с занулением. Кабель теплого пола двухжильный. К клеме 5 подключается экран кабеля теплого пола. Такой кабель теплого пола прозванивают вообще, или конструктивно это не верно? Какие могут быть причины отключения? Спасибо за помощь.
Дифавтомат вырубается, потому что есть ток утечки в кабеле. Какой у вас дифавтомат, характеристики? Возможно у вас дифавтомат с очень маленькой уставкой по току утечки. Возможно изоляция кабеля повреждена.
Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
Добавлено: 24 апр 2014, 06:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Саней писал(а):
Дифф. на 63А и 30мА. Кабель при прозвоне показывает 68 Ом, какое вроде и должно быть.
Думаю вам нужно проверить сопротивление изоляции (мегаомметром) между: 1 Жилами. 2 Между экраном и первой жилой. 3 Между экраном и второй жилой. После монтажа дифавтомат не выбивал?
Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
Добавлено: 24 апр 2014, 06:32
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 05:26 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
После монтажа прошло 2 года. Без причины дифавтомат не срабатывал. Буду искать мегаоомметр )). А дифавтомат с моими характеристиками нормальный? Спасибо за помощь.
Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
Добавлено: 24 апр 2014, 06:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Саней писал(а):
После монтажа прошло 2 года. Без причины дифавтомат не срабатывал. Буду искать мегаоомметр )). А дифавтомат с моими характеристиками нормальный? Спасибо за помощь.
Я так понимаю у вас стоит автомат и УЗО на 63А. Либо вы мне неправильно ток сказали Может быть просто нужно заменить дифавтомат. Если есть в наличии, то попробуйте. Потопа в квартире не было?)) Как вариант вода проникла в пол и изоляция кабеля отсырела. В общем попробуйте заменить дифавтомат и замерить сопротивление изоляции.
Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
Добавлено: 24 апр 2014, 07:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Саней писал(а):
Потопа не было. Значит у меня не дифавтомат? А не могли бы Вы подсказать, какой лучше взять диф автомат?
У вас УЗО. Все зависит сколько вы готовы отдать денег. Лучше взять ABB либо какого-нибудь другого европейского производителя. Если нет, то я бы взял EKF.
Заголовок сообщения: Re: При подключении терморегулятора вырубается дифф.автомат
Добавлено: 24 апр 2014, 07:53
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 05:26 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за участие. Вопрос решился. Видимо при подключении я использовал тот НУЛЬ питания, который типа как заземление. Вместо него присоединил НУЛЬ второй и пока работает, не выбивает. Жду коментариев ))) Плохо не разбираться в электрике)))) Еще раз спасибо.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения