 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 07:45
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемые форумчане.

У меня аналогичная проблема. Независимый расцепитель S2C-A1 отрабатывает в штатном режиме, но при подключении его в автомату S203 на 16А отключения автомата не происходит. Сигнал 24В приходит на расцепитель, замерял его в момент срабатывания. Я использовал S2C-A1 потому что сигнал с пожарки я развязал через реле 24В, с НО контакта реле сигнал приходит на контроллер, а с НЗ контакта 24В подаются на расцепитель. 24В на COM-контакт реле приходит напрямую с блока питания SITOP 24V 40A. Но расцепитель в данном случае все равно не отрабатывает.

Подскажите как можно решить данную задачу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 08:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
malafeev.en писал(а):
Добрый день, уважаемые форумчане.

У меня аналогичная проблема. Независимый расцепитель S2C-A1 отрабатывает в штатном режиме, но при подключении его в автомату S203 на 16А отключения автомата не происходит. Сигнал 24В приходит на расцепитель, замерял его в момент срабатывания. Я использовал S2C-A1 потому что сигнал с пожарки я развязал через реле 24В, с НО контакта реле сигнал приходит на контроллер, а с НЗ контакта 24В подаются на расцепитель. 24В на COM-контакт реле приходит напрямую с блока питания SITOP 24V 40A. Но расцепитель в данном случае все равно не отрабатывает.

Подскажите как можно решить данную задачу.

А перемычку между ручкой расцепителя и автомата ставили? У него принцип действия механический. Нужна связь между ручками.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 08:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 07:45
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
А перемычку между ручкой расцепителя и автомата ставили? У него принцип действия механический. Нужна связь между ручками.


Ну конечно, перемычка стоит. Я пробовал механически отделять расцепитель от автомата и давать сигнал, он отрабатывает. А вот когда прицеплен к автомату, ноль реакции.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 08:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
malafeev.en писал(а):
Ну конечно, перемычка стоит. Я пробовал механически отделять расцепитель от автомата и давать сигнал, он отрабатывает. А вот когда прицеплен к автомату, ноль реакции.

Значит не хватает ему усилия отключить автомат. Попробуйте заменить автомат либо расцепитель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 10:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 07:45
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Замена автомата для меня не лучший вариант, по поводу замены расцепителя-поставить лучше S2C-A2 на 220 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
malafeev.en писал(а):
Замена автомата для меня не лучший вариант, по поводу замены расцепителя-поставить лучше S2C-A2 на 220 ?

Да. На 220В должно пойти. Тогда и сигнал с пожарки нужен 220В.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 11:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вячеслав C. писал(а):
malafeev.en писал(а):
Замена автомата для меня не лучший вариант, по поводу замены расцепителя-поставить лучше S2C-A2 на 220 ?

Да. На 220В должно пойти. Тогда и сигнал с пожарки нужен 220В.

Я обычно использую сухой контакт от пожарки...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 14:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 07:45
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
А перемычку между ручкой расцепителя и автомата ставили? У него принцип действия механический. Нужна связь между ручками.


Прошу прощения, я сразу не понял о какой перемычке идет речь. Я изначально подумал про металлическую перемычку между ручками автомата и расцепителя, но дело не в ней.
Суть проблемы реально оказалось в том, что я просто забыл установить пластиковую механическую перемычку соединяющую внутри расцепитель с рычажной системой отключения автомата. Перемычку установил. Все работает.
Всем спасибо за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 14:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не работает расцепитель!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 06:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 07:45
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да. Именно в ней и было дело.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика