Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прошу помощи, не работает расцепитель! http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3122 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | bons [ 16 апр 2014, 15:21 ] |
Заголовок сообщения: | Прошу помощи, не работает расцепитель! |
Добрый день! Опишу проблему . С субподрядчиком, который занимался разработкой и монтажом ПОС на объекте возникло недопонимание. Суть проблемы в том, что при сигнале "Пожар" отключаться должно все электричество, кроме ЩАО и оборудования серверных(там своя автоматика и собственное пожаротушение). Принято было решение, что независимый расцепитель (s2c-a1) отключает вводные автоматы(S203 63А). На расцепители они подают 12В, 3А напрямую от своего щитка. При этом расцепитель, не соединенный с автоматом сам по себе отрабатывает штатно, а вот когда его цепляют к автомату, то упирается и не работает. В чем может быть засада? Оборудование не то? Или на этот расцепитель надо отдельно питание подавать, а контакты от пожарки работают только как"управление"? Прошу прощения за "чайниковские" вопросы, просто не моя епархия |
Автор: | k-igor [ 16 апр 2014, 17:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи, не работает расцепитель! |
bons писал(а): Добрый день! Опишу проблему . С субподрядчиком, который занимался разработкой и монтажом ПОС на объекте возникло недопонимание. Суть проблемы в том, что при сигнале "Пожар" отключаться должно все электричество, кроме ЩАО и оборудования серверных(там своя автоматика и собственное пожаротушение). Принято было решение, что независимый расцепитель (s2c-a1) отключает вводные автоматы(S203 63А). На расцепители они подают 12В, 3А напрямую от своего щитка. При этом расцепитель, не соединенный с автоматом сам по себе отрабатывает штатно, а вот когда его цепляют к автомату, то упирается и не работает. В чем может быть засада? Оборудование не то? Или на этот расцепитель надо отдельно питание подавать, а контакты от пожарки работают только как"управление"? Прошу прощения за "чайниковские" вопросы, просто не моя епархия В общем случае расцепитель работатает от 220В, а не от 12В. Может быть у вас какой-то специфический расцепитиель, этого я не знаю. Советую почитать мою статью на блоге:Применение и схема управления независимым расцепителем Думаю, вам нужно использовать сухой контакт и подключать на 220В, а не 12В от ПС. Загляните в паспорт на ваш расцепитель. |
Автор: | bons [ 16 апр 2014, 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи, не работает расцепитель! |
Спасибо, статью читал, но у меня немного не то. НР s2c-a1 от АВВ имеет следующие характеристики: 12-60V (AC или DC), предназначен для автоматов серии S200, а то, что он должен отключать- S203, 63А. Проблема в следующем: те, кто делает ПОС клянутся и божатся, что выдаю 3А, 12В, но при таком раскладе сам расцепитель отдельно от автомата отрабатывает штатно, а вот будучи присоединен к автомату банально "не тянет". Марку расцепителя указали именно они, комплектов для пробу(автомат=расцепитель) 5 шт, все новые, так что брак исключен. Но не работает, как положено. Вот я и хотел узнать, в чем засада. То есть у меня подозрение, что виноваты они(ну кроме остальных косяков:)). как я понимаю, они дают сухой контакт, а питание(от трансформатора, который в свою очередь питается от автомата, который выключает расцепитель) должно приходить отдельно. Контакты там 1-2 и С1-С2 . Еще раз прошу прощения за ламерский вопрос, но "век живи-век учись" |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2014, 05:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи, не работает расцепитель! |
bons писал(а): Спасибо, статью читал, но у меня немного не то. НР s2c-a1 от АВВ имеет следующие характеристики: 12-60V (AC или DC), предназначен для автоматов серии S200, а то, что он должен отключать- S203, 63А. Проблема в следующем: те, кто делает ПОС клянутся и божатся, что выдаю 3А, 12В, но при таком раскладе сам расцепитель отдельно от автомата отрабатывает штатно, а вот будучи присоединен к автомату банально "не тянет". Марку расцепителя указали именно они, комплектов для пробу(автомат=расцепитель) 5 шт, все новые, так что брак исключен. Но не работает, как положено. Вот я и хотел узнать, в чем засада. То есть у меня подозрение, что виноваты они(ну кроме остальных косяков:)). как я понимаю, они дают сухой контакт, а питание(от трансформатора, который в свою очередь питается от автомата, который выключает расцепитель) должно приходить отдельно. Контакты там 1-2 и С1-С2 . Еще раз прошу прощения за ламерский вопрос, но "век живи-век учись" А длина линии до прибор ПС большая? Возможно из-за падения напряжения он не срабатывает. В низковольных сетях длина линии и сечение играет очень важную роль. |
Автор: | bons [ 17 апр 2014, 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи, не работает расцепитель! |
От прибора ПС метра 2-2,5, проводки примерно 0,5, количество расцепителей-2 |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2014, 17:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи, не работает расцепитель! |
bons писал(а): От прибора ПС метра 2-2,5, проводки примерно 0,5, количество расцепителей-2 Протестируйте расцепитель без прибора ПС, без внешних сетей. Проверьте действительно ли совместим автомат с вашим расцепителем? Зачем вам на 12В нужен был? У вас низковольтный шкаф? Причины думаю могут быть следующие: 1 Несовместимы устройства. 2 Неправильно собрана схема. 3 Недостаточное напряжение для срабатывания расцепителя. |
Автор: | bons [ 17 апр 2014, 18:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи, не работает расцепитель! |
1. Устройства совместимы(я имею ввиду автомат+расцепитель) 2. Схема- вот в чем вопрос. У них на приборе ПС написано "12В, 3А". Это все. Я и хочу узнать, КАКОЙ должна быть схема подключения. Сам я им по старой памяти ставил s2c-a2 на 220 В(110-380), там даже мне все ясно как божий день, но они запросили именно s2c-a1 и в результате -не работает. Думаю дело там не в напряжении, а в силе тока, 3А явно маловато, хотя на расцепителе так и написано. Думаю надо не меньше 10А 3.Думаю дело там не в напряжении, а в силе тока, 3А явно маловато, хотя на расцепителе так и написано. Думаю надо не меньше 10А |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2014, 18:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи, не работает расцепитель! |
bons писал(а): 1. Устройства совместимы(я имею ввиду автомат+расцепитель) 2. Схема- вот в чем вопрос. У них на приборе ПС написано "12В, 3А". Это все. Я и хочу узнать, КАКОЙ должна быть схема подключения. Сам я им по старой памяти ставил s2c-a2 на 220 В(110-380), там даже мне все ясно как божий день, но они запросили именно s2c-a1 и в результате -не работает. Думаю дело там не в напряжении, а в силе тока, 3А явно маловато, хотя на расцепителе так и написано. Думаю надо не меньше 10А 3.Думаю дело там не в напряжении, а в силе тока, 3А явно маловато, хотя на расцепителе так и написано. Думаю надо не меньше 10А Нужно паспорт искать на этот расцепитель. Какая фирма? АВВ? |
Автор: | bons [ 17 апр 2014, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи, не работает расцепитель! |
Да, АВВ. Вот такой http://www.21vek-220v.ru/goods2/rele-di ... 260v-s2ca1. А автомат такой http://www.21vek-220v.ru/goods2/avtomat ... l-s203-c63 |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2014, 18:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи, не работает расцепитель! |
bons писал(а): 1. Устройства совместимы(я имею ввиду автомат+расцепитель) 2. Схема- вот в чем вопрос. У них на приборе ПС написано "12В, 3А". Это все. Я и хочу узнать, КАКОЙ должна быть схема подключения. Сам я им по старой памяти ставил s2c-a2 на 220 В(110-380), там даже мне все ясно как божий день, но они запросили именно s2c-a1 и в результате -не работает. Думаю дело там не в напряжении, а в силе тока, 3А явно маловато, хотя на расцепителе так и написано. Думаю надо не меньше 10А 3.Думаю дело там не в напряжении, а в силе тока, 3А явно маловато, хотя на расцепителе так и написано. Думаю надо не меньше 10А Не думаю, что ему нужно 10А (а это 120Вт), например расцепитель на 220В потребляет всего 3Вт. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |