 Заголовок сообщения: Re: Интересный вопрос по селективности
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 06:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Вячеслав C. писал(а):

Речь немного о другом: указана максимально допустимая длина участка линии до защитного аппарата, а не до нагрузки, например при подключении автомата проводом или кабелем (меньшего сечения) от сборных шин, причем, согласно ГОСТ Р 50571.9-94

"Пунктом 3.1.16 ПУЭ допускается устанавливать аппараты защиты за точкой снижения сечения проводников на участках длиной до 6 м и длиной до 30 м в труднодоступных местах, что не согласуется с пунктами 473.1.1.2 и 473.2.2.1 настоящего стандарта, в соответствии с которыми длина такого участка сети не должна превышать 3 м."

Я и имел ввиду аппарат защиты, который в комплекте с потребителем (неотрывно связан).

Насчет ГОСТ Р 50571.9-94, согласно данному ГОСТу:
Цитата:
п 433.3.1 Устройства защиты от перегрузки не устанавливают:
b) для проводника, для которого маловероятно протекание тока перегрузки при условии, что этот проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434и у него нет ни ответвительных цепей ни розеток;

Обоснование - протекание тока перегрузки маловероятно в связи с тем, что данная линия защищена от перегрузки на стороне потребителя (QF3), следовательно защита от перегрузки в начале линии не требуется.
Цитата:
п 434.3 Места не требующие установки устройств защиты от токов короткого замыкания:
а) Проводники, соединяющие генераторы, преобразователи, выпрямители...


А у нас как раз преобразователь. (может я тут не прав? может они имеют ввиду между данными потребителями?)

Но в общем я решил, что в соответствии с данным ГОСТом тут защита от перегрузок и КЗ не требуется (а значит и 3м не учитываются), поэтому принял условия необходимости защит по ПУЭ, а следовательно и условия их установки.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Интересный вопрос по селективности
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 10:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Силовой шкаф ПЧ пришел в комплекте с автоматом QF3 номиналом 100 А. Это не правильно. Для защиты ЧП применяют специальные быстродействующие предохранители.
Номинал автомата QF2 можно уменьшить т.к. нет пускового тока


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика