 Заголовок сообщения: Re: Интересный вопрос по селективности
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 06:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Вячеслав C. писал(а):

Речь немного о другом: указана максимально допустимая длина участка линии до защитного аппарата, а не до нагрузки, например при подключении автомата проводом или кабелем (меньшего сечения) от сборных шин, причем, согласно ГОСТ Р 50571.9-94

"Пунктом 3.1.16 ПУЭ допускается устанавливать аппараты защиты за точкой снижения сечения проводников на участках длиной до 6 м и длиной до 30 м в труднодоступных местах, что не согласуется с пунктами 473.1.1.2 и 473.2.2.1 настоящего стандарта, в соответствии с которыми длина такого участка сети не должна превышать 3 м."

Я и имел ввиду аппарат защиты, который в комплекте с потребителем (неотрывно связан).

Насчет ГОСТ Р 50571.9-94, согласно данному ГОСТу:
Цитата:
п 433.3.1 Устройства защиты от перегрузки не устанавливают:
b) для проводника, для которого маловероятно протекание тока перегрузки при условии, что этот проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434и у него нет ни ответвительных цепей ни розеток;

Обоснование - протекание тока перегрузки маловероятно в связи с тем, что данная линия защищена от перегрузки на стороне потребителя (QF3), следовательно защита от перегрузки в начале линии не требуется.
Цитата:
п 434.3 Места не требующие установки устройств защиты от токов короткого замыкания:
а) Проводники, соединяющие генераторы, преобразователи, выпрямители...


А у нас как раз преобразователь. (может я тут не прав? может они имеют ввиду между данными потребителями?)

Но в общем я решил, что в соответствии с данным ГОСТом тут защита от перегрузок и КЗ не требуется (а значит и 3м не учитываются), поэтому принял условия необходимости защит по ПУЭ, а следовательно и условия их установки.

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Интересный вопрос по селективности
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 10:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Силовой шкаф ПЧ пришел в комплекте с автоматом QF3 номиналом 100 А. Это не правильно. Для защиты ЧП применяют специальные быстродействующие предохранители.
Номинал автомата QF2 можно уменьшить т.к. нет пускового тока


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика