Янчоглов писал(а):
Всем доброе утро! Вопрос подскажите пжл, такая история есть ИБП 3-хфазный мощностью 10кВА Ток н = 45,5 А автомат какой ставить для такой нагрузки? Ток 45,5 А надо делить на 3 (т.к. 3 фазы) для выбора номинала автомата или нет??? Мне ставить автомат с номиналом 25А (на каждой фазе Ток 45/3 по 15А) или 63А т.к. потребляемый ток 45,5А ??
ИБП мощностью 10кВА потребляет (пропускает) ток около 16А. Следовательно нужен трехфазный автоматический выключатель на 20-25А. Желательно посмотреть паспорт, что там рекомендуют.
Автомат на 25А!