Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как подключить 50мм2 к модульному автомату?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=30
Страница 1 из 1

Автор:  Proektant [ 13 мар 2011, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  Как подключить 50мм2 к модульному автомату?

Как известно модульные автоматические выключатели на 100А позволяют подключать кабели сечением до 35мм2. Как можно подключить алюминиевый кабель сечением 50мм2, который рассчитан на ток 110А, к такому автомату? Ведь кабель меньшего сечения мы не имеем права выбирать...

Автор:  k-igor [ 13 мар 2011, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить 50мм2 к модульному автомату?

Proektant писал(а):
Как известно модульные автоматические выключатели на 100А позволяют подключать кабели сечением до 35мм2. Как можно подключить алюминиевый кабель сечением 50мм2, который рассчитан на ток 110А, к такому автомату? Ведь кабель меньшего сечения мы не имеем права выбирать...

Например, в каталоге ERKO имеются соединители Al со штырем Cu тип ACB. За счет того, что вторая часть соединителя выполнена из меди, получаем необходимый диаметр для подключения в автоматический выключатель (выключатель нагрузки). Необходимый соединитель можно подобрать из таблицы в каталоге ERKO. Разумеется 95 или 120мм2 вам не удастся подключить :)

Автор:  РВН [ 23 фев 2012, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить 50мм2 к модульному автомату?

Как мне кажется модульные автоматы так же ограничены по токам... Если необходимо подключить кабель большего сечения к автоматам можно использовать переходники фирмы АВВ. есть в каталогах и на сайте АВВ

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/