Автор: | Proektant [ 13 мар 2011, 16:27 ] |
Заголовок сообщения: | Как подключить 50мм2 к модульному автомату? |
Как известно модульные автоматические выключатели на 100А позволяют подключать кабели сечением до 35мм2. Как можно подключить алюминиевый кабель сечением 50мм2, который рассчитан на ток 110А, к такому автомату? Ведь кабель меньшего сечения мы не имеем права выбирать... |
Автор: | k-igor [ 13 мар 2011, 17:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить 50мм2 к модульному автомату? |
Proektant писал(а): Как известно модульные автоматические выключатели на 100А позволяют подключать кабели сечением до 35мм2. Как можно подключить алюминиевый кабель сечением 50мм2, который рассчитан на ток 110А, к такому автомату? Ведь кабель меньшего сечения мы не имеем права выбирать... Например, в каталоге ERKO имеются соединители Al со штырем Cu тип ACB. За счет того, что вторая часть соединителя выполнена из меди, получаем необходимый диаметр для подключения в автоматический выключатель (выключатель нагрузки). Необходимый соединитель можно подобрать из таблицы в каталоге ERKO. Разумеется 95 или 120мм2 вам не удастся подключить |
Автор: | РВН [ 23 фев 2012, 10:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить 50мм2 к модульному автомату? |
Как мне кажется модульные автоматы так же ограничены по токам... Если необходимо подключить кабель большего сечения к автоматам можно использовать переходники фирмы АВВ. есть в каталогах и на сайте АВВ |