Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расшифровка http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2959 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ald [ 12 дек 2013, 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Расшифровка |
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста расшифровку Предохранителей серии ППНИ-(п)плавкий (п)предохранитель с (н)наполнением, а что значит (и)?заранее спасибо |
Автор: | k-igor [ 14 дек 2013, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расшифровка |
ald писал(а): Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста расшифровку Предохранителей серии ППНИ-(п)плавкий (п)предохранитель с (н)наполнением, а что значит (и)?заранее спасибо По всей видимости указатель срабатывания (индикатор) - выдвижной шток (боек). |
Автор: | Балышев Андрей [ 31 янв 2014, 04:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расшифровка |
Доброго времени суток! Предохранители плавкие серии "И" предназначены для защиты цепи инвертор — аккумулятор. Желаю удачи! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |